Тема: ГЗШ: место установки и опломбирование.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Alehandr
    Гость

    ГЗШ: место установки и опломбирование.

    Ув. эксперты.
    Где может/должна быть установлена ГЗШ, не электрически (там понятно, по схеме), а конструктивно (в доме, снаружи, около учета, где попало...) ?
    Должна ли ГЗШ быть оплмбирована и зачем?
    Как практически предусмотреть возможность пломбировки ?
    Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Где может/должна быть установлена ГЗШ, не электрически (там понятно, по схеме), а конструктивно (в доме, снаружи, около учета, где попало...) ?
    Вот требования ПУЭ, 7 издание, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
    Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.

    Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
    Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
    В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
    В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак.

    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Должна ли ГЗШ быть оплмбирована и зачем?
    Ни в коем случае.
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Как практически предусмотреть возможность пломбировки ?
    Зачем? Для чего? В вводно-распределительном щите, шина РЕ является главной заземляющей шиной (ГЗШ), и её пломбировка будет грубейшим нарушением, так как закрывается доступ к шине для подключению других проводников, а так же будет закрыт доступ для профилактического обслуживания (осмотр и протяжка зажимов и проводников).

  3. #3
    Егор
    Гость
    А можно ГЗШ, кусок толстой медной пластины, прикрутить прям к стенке металлического шкафа где стоит счетчик или его надо через какой то изолятор прикручивать?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Егор Посмотреть сообщение
    А можно ГЗШ, кусок толстой медной пластины, прикрутить прям к стенке металлического шкафа где стоит счетчик
    Конечно можно, даже нужно.
    Цитата Сообщение от Егор Посмотреть сообщение
    или его надо через какой то изолятор прикручивать?
    Через изолятор необходимо устанавливать шину N, чтобы не было связи с корпусом щита, а шину РЕ можно прикрутить непосредственно к металлическому щиту.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Егор Посмотреть сообщение
    А можно ГЗШ, кусок толстой медной пластины, прикрутить прям к стенке металлического шкафа
    Можно установить на изоляторы, но тогда обязательно выполнить соединение металлического корпуса щита с шиной РЕ.

  6. #6
    Alehandr
    Гость
    Спасибо за исчерпывающий ответ.

  7. #7
    alex3530
    Гость
    Новую тему не создаю, т.к. вопрос почти по теме
    Какой пункт ПУЭ или др. норматива указывает, что разделение PEN-проводника на РЕ- и N- прводники должен производиться на ГЗШ?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    Какой пункт ПУЭ или др. норматива указывает, что разделение PEN-проводника на РЕ- и N- прводники должен производиться на ГЗШ?
    В ПУЭ, п. 1.7.135. написано, что PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. А в п. 1.7.119. написано, что внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

  9. #9
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    В ПУЭ, п. 1.7.135. написано, что PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. А в п. 1.7.119. написано, что внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    Спасибо.