Тема: ГЗШ: место установки и опломбирование.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Егор
    Гость
    А можно ГЗШ, кусок толстой медной пластины, прикрутить прям к стенке металлического шкафа где стоит счетчик или его надо через какой то изолятор прикручивать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Егор Посмотреть сообщение
    А можно ГЗШ, кусок толстой медной пластины, прикрутить прям к стенке металлического шкафа где стоит счетчик
    Конечно можно, даже нужно.
    Цитата Сообщение от Егор Посмотреть сообщение
    или его надо через какой то изолятор прикручивать?
    Через изолятор необходимо устанавливать шину N, чтобы не было связи с корпусом щита, а шину РЕ можно прикрутить непосредственно к металлическому щиту.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Егор Посмотреть сообщение
    А можно ГЗШ, кусок толстой медной пластины, прикрутить прям к стенке металлического шкафа
    Можно установить на изоляторы, но тогда обязательно выполнить соединение металлического корпуса щита с шиной РЕ.