Тема: ГЗШ: место установки и опломбирование.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    alex3530
    Гость
    Новую тему не создаю, т.к. вопрос почти по теме
    Какой пункт ПУЭ или др. норматива указывает, что разделение PEN-проводника на РЕ- и N- прводники должен производиться на ГЗШ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    Какой пункт ПУЭ или др. норматива указывает, что разделение PEN-проводника на РЕ- и N- прводники должен производиться на ГЗШ?
    В ПУЭ, п. 1.7.135. написано, что PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. А в п. 1.7.119. написано, что внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

  3. #3
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    В ПУЭ, п. 1.7.135. написано, что PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. А в п. 1.7.119. написано, что внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.