Тема: Монтаж счетка на опоре, требования мособэнерго

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Наталья123
    Гость

    Монтаж счетка на опоре, требования мособэнерго

    Добрый день,
    Ткните меня носом пожалуйста где указано как конкретно я должна смонтировать прибор учёта на столбе.
    В тех условиях выданных мособлэнерго есть только высота размещения счётчика, требования к прибору учёта, требования к наличию УЗО.
    Счётчик смонтировали, а теперь они отказываются подключать ссылаясь на недопустимость монтажа провода от ЛЭП без гофры. Провод ещё не подключен, свёрнут в кольца и висит на опоре, подключать должны они.
    Пожалуйста подскажите, где посмотреть данное требование? Законно ли оно? Изначально считала что законно, правда непонятно почему это ни где не указано, но начитавшись тут про незаконность требований к монтажу вне границ участка, засомневалась.....

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Наталья123 Посмотреть сообщение
    как конкретно я должна смонтировать прибор учёта на столбе.
    Никак. Это требование ЭСО противозаконно. Кроме того, территория вокруг открытой электроустановки (Вашего щита) относится к категории особо опасных с точки зрения поражения электрическим током. Об этом чётко сказано в ПУЭ.

    1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
    1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
    2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
    сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
    токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
    высокая температура (см. 1.1.10);
    возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
    3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    особая сырость (см. 1.1.9);
    химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
    одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
    4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

    Вам об этом в ЭСО сообщить забыли?

    Цитата Сообщение от Наталья123 Посмотреть сообщение
    В тех условиях выданных мособлэнерго есть только высота размещения счётчика, требования к прибору учёта, требования к наличию УЗО.
    Посмотрите содержание типовых ТУ, которые приведены в приложении №8 постановления Правительства РФ №861. Там текст типового договора и технических условий. Всё, что указано сверх того, что указано в этих документах - лишнее.

    Какие требования к прибору учёта? Их быть не должно, за исключением указания класса точности прибора учёта (не ниже 2.0).
    Какие требования по установке УЗО? Это вообще ЭСО не касается. Их может интересовать только номинал автомата на вводе и правильность подключения счётчика. У Вас система заземления TN-C-S установлена? Если нет, то УЗО ставить нельзя. Это тоже указано в нормативно-технической документации.

    ГОСТ Р 50571.3-2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током

    п. 411.4.5 В системах TN для защиты при повреждении могут быть использованы следующие
    защитные устройства:
    - устройства защиты от сверхтока;
    - защитные устройства дифференциального тока (УДТ).
    Примечание 1 - Защитное устройство дифференциального тока (УДТ) не должно применяться в системе TN-C.

    п. 415.1.1 Применение УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в системах переменного тока считают дополнительной защитой в случае отказа одной из мер для основной защиты и (или) защиты при повреждении или неосторожности пользователей.

    п. 415.1.2 Применение таких УДТ не может быть единственным средством защиты и не исключает необходимости применения одной из защитных мер, указанных в 411-414.

    Ткните в нос деятелям эти требования ГОСТ. Они их не читали, судя по всему.

    Цитата Сообщение от Наталья123 Посмотреть сообщение
    теперь они отказываются подключать ссылаясь на недопустимость монтажа провода от ЛЭП без гофры.
    А Вы не спросили на каких основаниях они отказываются? Пусть Вам приведут соответствующее требование НТД, где указано, что Вы обязаны прокладывать провод СИП в гофре.

    Цитата Сообщение от Наталья123 Посмотреть сообщение
    Изначально считала что законно, правда непонятно почему это ни где не указано, но начитавшись тут про незаконность требований к монтажу вне границ участка, засомневалась.....
    Изначально надо было смотреть, что Вам подсунули на подпись, а потом исполнять.

  3. #3
    Наталья123
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение

    А Вы не спросили на каких основаниях они отказываются? Пусть Вам приведут соответствующее требование НТД, где указано, что Вы обязаны прокладывать провод СИП в гофре.

    Изначально надо было смотреть, что Вам подсунули на подпись, а потом исполнять.
    Большое спасибо за ответы.
    Собственно вы конечно правы, смотреть что подписывают должна была, и даже смотрела , не помогло. На самом деле все соседи выполнили требованиях монтажа на опоре за пределами участка.
    По поводу опасности, мы ничего не подключаем, только монтируем прибор учёта, к столбу ещё электричество не подведено.
    Заземление смонтировано.
    Все дополнительные требования они озвучивают устно, ссылаясь на ПУЭ.
    Я бы даже сильно не задумываясь выполнила бы все их требования, если бы меня не завернули уже в третий раз (!!!). Разозлило ещё и то, что не озвучивают сразу все недочеты монтажа (пусть и незаконные), ну хорошо, нужна гофра, почему об этом сразу сказать нельзя? А не через месяц после первого посещения с фото смонтированного счетчика.
    Или почему у соседа напротив смонтирован и уже опломбирован без гофры?!
    Вот и начала читать.
    Теперь наверное буду действовать так - напишу уведомление о монтаже, направлю официально, под подпись, потребую перечень недочетов со ссылками на требования, инструкции и т.д. Пусть пишут официально, чтобы было от чего плясать.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Наталья123 Посмотреть сообщение
    На самом деле все соседи выполнили требованиях монтажа на опоре за пределами участка.
    Для кого пишут законы? Люди когда-нибудь осознают, что закон пишут для них, а не для марсиан. Ни у кого из Ваших соседей не воникло ни одного вопроса к месту установки щита, а те, которые обязаны соблюдать требования НТД скромно промолчали, что они повсеместно нарушают закон. Между тем, требования однозначны (в постановлении №861):

    16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

    Каким образом щит может оказаться вне границ Вашей частной собственности?

    Цитата Сообщение от Наталья123 Посмотреть сообщение
    По поводу опасности, мы ничего не подключаем, только монтируем прибор учёта, к столбу ещё электричество не подведено.
    И не собираетесь подключать электричество? Тогда Ваш щит полностью безопасен. Или всё же подключать будете? Тогда читайте п. 1.1.13 ещё раз.

    Цитата Сообщение от Наталья123 Посмотреть сообщение
    Заземление смонтировано.
    Где оно смонтировано? Этого может оказаться недостаточно для перевода электроустановки в систему TN-C-S.

    Цитата Сообщение от Наталья123 Посмотреть сообщение
    Все дополнительные требования они озвучивают устно, ссылаясь на ПУЭ.
    Вы настолько хорошо знаете ПУЭ, что можете понять, говорят ли Вам правду электромонтёры ЭСО? А если они на священное писание ссылаться будут, поверите?

    Цитата Сообщение от Наталья123 Посмотреть сообщение
    почему об этом сразу сказать нельзя?
    Потому что так неинтересно.

    Цитата Сообщение от Наталья123 Посмотреть сообщение
    Или почему у соседа напротив смонтирован и уже опломбирован без гофры?!
    Видимо, тоже по ПУЭ. Не так ли?

    Цитата Сообщение от Наталья123 Посмотреть сообщение
    Теперь наверное буду действовать так - напишу уведомление о монтаже, направлю официально, под подпись, потребую перечень недочетов со ссылками на требования, инструкции и т.д.
    Правильно решили. Иначе издеваться над Вами будут долго. В ЭСО наплевать на Ваши права и на Вашу электроустановку. Их интересует только учёт электроэнергии, вот эту задачу они решают и никакую другую.

    Если будете обращаться официально, то и ответить Вам обязаны официально с указанием тех положений законодательства, на которые они опираются при своих решениях и отказах в подлключеии. Не удивлюсь, что сразу после получения письма от Вас счётчик сразу же опломбируют и примут в эксплуатацию без всяких дополнительных требований.

    Посмотрите тему Требуют поставить счетчик электроэнергии на столб. Там самым подробным образом описано, что ,где должно быть установлено и почему. Информации море и у Вас появится понимание проблемы.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    О том, что бывает, когда щиты висят на опоре можете почитать в теме Почему сгорело электрооборудование в домах?