Цитата Сообщение от Наталья123 Посмотреть сообщение
как конкретно я должна смонтировать прибор учёта на столбе.
Никак. Это требование ЭСО противозаконно. Кроме того, территория вокруг открытой электроустановки (Вашего щита) относится к категории особо опасных с точки зрения поражения электрическим током. Об этом чётко сказано в ПУЭ.

1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

Вам об этом в ЭСО сообщить забыли?

Цитата Сообщение от Наталья123 Посмотреть сообщение
В тех условиях выданных мособлэнерго есть только высота размещения счётчика, требования к прибору учёта, требования к наличию УЗО.
Посмотрите содержание типовых ТУ, которые приведены в приложении №8 постановления Правительства РФ №861. Там текст типового договора и технических условий. Всё, что указано сверх того, что указано в этих документах - лишнее.

Какие требования к прибору учёта? Их быть не должно, за исключением указания класса точности прибора учёта (не ниже 2.0).
Какие требования по установке УЗО? Это вообще ЭСО не касается. Их может интересовать только номинал автомата на вводе и правильность подключения счётчика. У Вас система заземления TN-C-S установлена? Если нет, то УЗО ставить нельзя. Это тоже указано в нормативно-технической документации.

ГОСТ Р 50571.3-2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током

п. 411.4.5 В системах TN для защиты при повреждении могут быть использованы следующие
защитные устройства:
- устройства защиты от сверхтока;
- защитные устройства дифференциального тока (УДТ).
Примечание 1 - Защитное устройство дифференциального тока (УДТ) не должно применяться в системе TN-C.

п. 415.1.1 Применение УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в системах переменного тока считают дополнительной защитой в случае отказа одной из мер для основной защиты и (или) защиты при повреждении или неосторожности пользователей.

п. 415.1.2 Применение таких УДТ не может быть единственным средством защиты и не исключает необходимости применения одной из защитных мер, указанных в 411-414.

Ткните в нос деятелям эти требования ГОСТ. Они их не читали, судя по всему.

Цитата Сообщение от Наталья123 Посмотреть сообщение
теперь они отказываются подключать ссылаясь на недопустимость монтажа провода от ЛЭП без гофры.
А Вы не спросили на каких основаниях они отказываются? Пусть Вам приведут соответствующее требование НТД, где указано, что Вы обязаны прокладывать провод СИП в гофре.

Цитата Сообщение от Наталья123 Посмотреть сообщение
Изначально считала что законно, правда непонятно почему это ни где не указано, но начитавшись тут про незаконность требований к монтажу вне границ участка, засомневалась.....
Изначально надо было смотреть, что Вам подсунули на подпись, а потом исполнять.