baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Какую систему заземления применять?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116

    Какую систему заземления применять?

    Здравствуйте . Я не пойму разницы между применением системы TT и TNC. Читал, что TT применяют там, где сеть не обеспечивает должной безопасности (как-то так). Например, дача или дом, делать разделение PEN проводника и систему TNC-S или можно обустроить ТТ? Объясните, пожалуйста.
    И ещё вопрос. Пишут, что TNC имеет существенный недостаток. При обрыве магистрального PEN проводника, все корпуса электроприборов оказываются под напряжением. Не пойму, как так. Ведь есть повторное заземление PEN проводника.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Я не пойму разницы между применением системы TT и TNC
    Вот схема системы TN-C

    - система TN-C, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе. Тип заземления системы TN-C запрещено применять для электроустановок жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений.



    1 - заземление источника питания; 2 - заземление распределительной сети; 3 - открытые проводящие части; 4 - электроустановка; 5 - распределительная сеть (при ее наличии); б - источник питания

    Примечания
    1 В электроустановке допускается дополнительное заземление PEN-проводника.
    2 Заземление системы может быть выполнено в источнике питания и дополнительно - в распределительной сети.

    Вот схема системы ТТ

    Система питания при типе заземления системы ТТ имеет одну точку, непосредственно заземленную, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к заземлителю, электрически независимому от заземлителя источника питания



    1 - заземление источника питания; 2 - защитное заземление в электроустановке; 3 - открытые проводящие части; 4 - электроустановка; 5 - распределительная сеть (при ее наличии); 6 - источник питания

    Примечание - В электроустановке может быть предусмотрено дополнительное заземление защитного проводника (РЕ).

    Вот схема системы TN-C-S

    - система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы. В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки



    1 - заземление источника питания; 2 - ввод электроустановки; 3 - открытая проводящая часть; 4 - электроустановка; 5 - распределительная сеть (при ее наличии); 6 - источник питания

    Примечание - В распределительной сети допускается дополнительное заземление PEN-проводника, а в электроустановке - защитного проводника (РЕ).

    Изучите внимательно схемы и поймёте разницу.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    дача или дом, делать разделение PEN проводника и систему TNC-S или можно обустроить ТТ?
    Система TT может быть применена, если существуют условия, указанные в ПУЭ:

    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:

    RаIа <50 В, где

    Iа - ток срабатывания защитного устройства;
    Rа - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.

    Как правило, система заземления TT применяется для обеспечения защиты от поражения электрическим током через металлические токопроводящие элементы зданий и строений временного характера. К таким зданиям принадлежат металлические контейнеры, киоски и торговые павильоны, монтажные и строительные вагончики-бытовки, а также все помещения, обладающие диэлектрической поверхностью стен, при условии наличия постоянной сырости и влажности.

    В жилых зданиях система ТТ может быть установлена в тех случаях, когда распределительная сеть (магистральная ВЛ) выполнена неизолированными проводами и находится в неудовлетворительном состоянии.

    Система TN-C в жилых зданиях запрещена.

    Основной системой заземления для жилых домов является система TN-C-S.

    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    При обрыве магистрального PEN проводника, все корпуса электроприборов оказываются под напряжением.
    Правильно.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Ведь есть повторное заземление PEN проводника.
    А чем оно поможет в случае обрыва PEN? В трёхфазной сети напряжение между фазным проводником и PEN равно 220 Вольт. При обрыве PEN фазное напряжение станет равным линейному - 380 Вольт, а на корпусах однофазных электроприборов появится потенциал, пропорциональный их электрическому сопротивлению. Защита не сработает.

  3. #3
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В жилых зданиях система ТТ может быть установлена в тех случаях, когда распределительная сеть (магистральная ВЛ) выполнена неизолированными проводами и находится в неудовлетворительном состоянии.
    А что значит "неудовлетворительное состояние? "И чем ТТ хуже или не надёжнее TN-C_S?

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А чем оно поможет в случае обрыва PEN? В трёхфазной сети напряжение между фазным проводником и PEN равно 220 Вольт. При обрыве PEN фазное напряжение станет равным линейному - 380 Вольт, а на корпусах однофазных электроприборов появится потенциал, пропорциональный их электрическому сопротивлению. Защита не сработает.
    Если обрыв происходит до точки разделения PEN проводника? Если после разделения, например в подъезде дома, согласен, понимаю. А если на участке от подстанции до дома? Не пойму, как произойдёт распределение потенциала.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    А что значит "неудовлетворительное состояние?
    Это когда к дому ответвление подведено оголёнными проводами, а у ВЛ имеется большой провис, а так же не выполнены повторные заземления на опорах и ответвлениях или эти заземлители уже давно сгнили.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    И чем ТТ хуже или не надёжнее TN-C_S?
    Хуже тем, что невозможно обеспечить срабатывание автоматических выключателях в аварийных режимах, так как заземляющее устройство системы ТТ не связано с заземляющим устройством ТП.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Если обрыв происходит до точки разделения PEN проводника?
    Если на опоре ВЛ в точке ответвления и на вводе в здание сделано качественное заземление, то обрыв PEN-проводника ничем не грозит.

  5. #5
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Здравствуйте.Появились новые вопросы,позвольте задать.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Это когда к дому ответвление подведено оголёнными проводами, а у ВЛ имеется большой провис,
    насколько я понимаю, при сильном ветре будет захлест и замыкание. Но а ка это связано с системой заземления? TT, TN-C, TN-C-S?
    И второй вопрос.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Хуже тем, что невозможно обеспечить срабатывание автоматических выключателях в аварийных режимах, так как заземляющее устройство системы ТТ не связано с заземляющим устройством ТП.
    То есть, при "замыкании на землю" автомат не сработает? Я видел случаи, (объясню на "пальцах") фаза при замыкании на землю, срабатывает автомат. Система заземления там никакая, просто приходит фаза или три фазы. Замыкание- автомат срабатывает. Это первая часть вопроса.
    Вторая. А УЗО? Ведь в системе ТТ в качестве мер защиты нужно использовать УЗО. Если УЗО на 30 мА, то при замыкании фазы на корпус прибора, ему (УЗО) всё равно, 30 мА там или 30 Ампер.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    насколько я понимаю, при сильном ветре будет захлест и замыкание.
    С 1 откября 2003 года, в соответствии с главой 2.4 ПУЭ, прописано требование выполнять ВЛ самонесущими изолированными проводами (СИП). Выполнение ВЛ самонесущими изолированными проводами исключает возможность при сильном ветре перехлёстов с последующим замыканием.
    ПУЭ, п. 2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП).

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Но а ка это связано с системой заземления? TT, TN-C, TN-C-S?
    Когда ответвление от ВЛ выполнено неизолированными проводами, то оголённый нейтральный проводник не может использоваться в качестве PEN-проводника, так как он не имеет необходимого уровня механической защиты. В этом случае электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена и тогда допускается применение системы ТТ в качестве временной (вынужденной) меры, но только на время реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ. Обратите внимание, что все вновь подключаемые электроустановки в обязательном порядке выполняются СИПом, в этом случае система ТТ не рассматривается, так как условия электробезопасности в системе TN обеспечиваются в полной мере, при условии выполнения требований глав 1.7, 2.4, 4.1 и 7.1, а так же действующих ГОСТ и другой НТД.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    То есть, при "замыкании на землю" автомат не сработает?
    Сработать он может и сработает, а может и нет. Какой будет ток через землю на нейтраль ТП, и будет ли он достаточный для срабатывания автоматического выключателя? Не забывайте о нормированном допустимом времени защитного автоматического отключения.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Я видел случаи, (объясню на "пальцах") фаза при замыкании на землю, срабатывает автомат.
    За какое время сработал? А я видел электроустановки вообще без аппаратов защиты. И что из этого следует? А следует только одно - без фантазий и фобий выполнять неукоснительно действующие требования НТД, а именно ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

  7. #7
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Спасибо, Станислав, а этот момент:

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    А УЗО? Ведь в системе ТТ в качестве мер защиты нужно использовать УЗО. Если УЗО на 30 мА, то при замыкании фазы на корпус прибора, ему (УЗО) всё равно, 30 мА там или 30 Ампер.

  8. #8
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А чем оно поможет в случае обрыва PEN? В трёхфазной сети напряжение между фазным проводником и PEN равно 220 Вольт. При обрыве PEN фазное напряжение станет равным линейному - 380 Вольт, а на корпусах однофазных электроприборов появится потенциал, пропорциональный их электрическому сопротивлению. Защита не сработает.
    А это тогда,что объясняет?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    А это тогда,что объясняет?
    А это если обрыв произойдёт после точки присоединения PEN в ВРУ. смотрите тему Пропадание ноля.

  10. #10
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Спасибо.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения