    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А чем оно поможет в случае обрыва PEN? В трёхфазной сети напряжение между фазным проводником и PEN равно 220 Вольт. При обрыве PEN фазное напряжение станет равным линейному - 380 Вольт, а на корпусах однофазных электроприборов появится потенциал, пропорциональный их электрическому сопротивлению. Защита не сработает.
    А это тогда,что объясняет?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    А это тогда,что объясняет?
    А это если обрыв произойдёт после точки присоединения PEN в ВРУ. смотрите тему Пропадание ноля.

  3. #3
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Спасибо.