    Как правильно установить защиту от превышения напряжения?

    Как правильно установить ASP (защита от скачков напряжения), чтоб защитить всю квартиру, дом? Установить ASP вместо вводного дифференциального автомата или же после? Если после, то на сколько ампер должен быть ASP и на сколько миллиампер, если ДИФ на 50 ампер?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Установить ASP вместо вводного дифференциального автомата или же после?
    На дом лучше установить стабилизатор напряжения, а не АВ с защитой от скачков. Не забывайте, что при малейшем отклонении у Вас обесточится всё электроснабжение. Если всё же Вы решили установить, то сначала автоматический выключатель с защитой от превышения напряжения, затем УЗО противопожарное. Дифавтомат в этом случае не нужен. УЗО должно быть номиналом выше.

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Скажите пожалуйста, от щита внутри коттеджа (загородный дом 10х10), под землей будет идти кабель ВББШВ 3х4 на гараж и еще один такой же на баню, идут под землей!
    Нужно ли ставить УЗО на эти кабели в щите дома, где я планировал ставить только двухполюсной автомат на 24А на каждый кабель, если ставить УЗО то с каким током утечки учитывая что до бани 50 а, а до гаража 30 м + будет эл. оборудование в бане и в гараже...

  4. #4
    FekovIV
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Нужно ли ставить УЗО на эти кабели в щите дома, где я планировал ставить только двухполюсной автомат на 24А на каждый кабель, если ставить УЗО то с каким током утечки учитывая что до бани 50 а, а до гаража 30 м + будет эл. оборудование в бане и в гараже...
    На кабели проложенные в земле установка УЗО не нужна, но броня кабелей должна быть присоединена к РЕ шине с двух сторон. УЗО или АД следует установить в ШР бани и ШР гаража.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Согласен полностью с FekovIV.
    Цитата Сообщение от FekovIV Посмотреть сообщение
    УЗО или АД следует установить в ШР бани и ШР гаража
    На отходящие групповые линии.

  6. #6
    alex77khil
    Гость
    Если скачки короче времени восстановления напряжения стабилизатором, то он не поможет. Надо обратить внимание на длительность и амплитуду скачков и выбрать подходящую защиту