baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Как правильно установить защиту от превышения напряжения?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    FekovIV
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Нужно ли ставить УЗО на эти кабели в щите дома, где я планировал ставить только двухполюсной автомат на 24А на каждый кабель, если ставить УЗО то с каким током утечки учитывая что до бани 50 а, а до гаража 30 м + будет эл. оборудование в бане и в гараже...
    На кабели проложенные в земле установка УЗО не нужна, но броня кабелей должна быть присоединена к РЕ шине с двух сторон. УЗО или АД следует установить в ШР бани и ШР гаража.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Согласен полностью с FekovIV.
    Цитата Сообщение от FekovIV Посмотреть сообщение
    УЗО или АД следует установить в ШР бани и ШР гаража
    На отходящие групповые линии.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения