Тема: Как правильно установить защиту от превышения напряжения?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость
    Скажите пожалуйста, от щита внутри коттеджа (загородный дом 10х10), под землей будет идти кабель ВББШВ 3х4 на гараж и еще один такой же на баню, идут под землей!
    Нужно ли ставить УЗО на эти кабели в щите дома, где я планировал ставить только двухполюсной автомат на 24А на каждый кабель, если ставить УЗО то с каким током утечки учитывая что до бани 50 а, а до гаража 30 м + будет эл. оборудование в бане и в гараже...

  2. #2
    FekovIV
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Нужно ли ставить УЗО на эти кабели в щите дома, где я планировал ставить только двухполюсной автомат на 24А на каждый кабель, если ставить УЗО то с каким током утечки учитывая что до бани 50 а, а до гаража 30 м + будет эл. оборудование в бане и в гараже...
    На кабели проложенные в земле установка УЗО не нужна, но броня кабелей должна быть присоединена к РЕ шине с двух сторон. УЗО или АД следует установить в ШР бани и ШР гаража.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Согласен полностью с FekovIV.
    Цитата Сообщение от FekovIV Посмотреть сообщение
    УЗО или АД следует установить в ШР бани и ШР гаража