Тема: Можно ли к одному сжиму "ореху" У733 например подключать два провода

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Можно ли к одному сжиму "ореху" У733 например подключать два провода

    Здравствуйте! Можно ли к одному сжиму "ореху" У733 например подключать два провода с одной стороны один и с другой второй (это кроме жилы магистральной). То есть крестом получится. Или тут действует норма, что больше двух проводников под одно болтовое соединение нельзя?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Или тут действует норма, что больше двух проводников под одно болтовое соединение нельзя?
    А где в этом зажиме болт?

    Соединить проводники так как вы хотите можно при условии, что суммарное сечение проводников не будет превышать то, на которое рассчитан зажим. Проводники нужно соединять внахлёст.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Сжим в ЩЭ.JPG то есть вот так можно?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    то есть вот так можно?
    На рисунке показано нормальное соединение. Магистральный проводник не должен иметь разрыва, в месте контакта надо просто снять изоляцию. Со стороны ответвления показаны два проводника, которые отходят на квартирные автоматические выключатели. Для ответвления предпочтительнее использовать моножильные проводники. Если суммарное сечение проводников ответвления не будет больше, чем 10 кв. мм, то можно использовать У733. Если сечение будет больше, то нужен зажим У734.

    Какое сечение у проводников ответвлений и у магистрального проводника?

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    На рисунке показано нормальное соединение. Магистральный проводник не должен иметь разрыва, в месте контакта надо просто снять изоляцию. Со стороны ответвления показаны два проводника, которые отходят на квартирные автоматические выключатели. Для ответвления предпочтительнее использовать моножильные проводники. Если суммарное сечение проводников ответвления не будет больше, чем 10 кв. мм, то можно использовать У733. Если сечение будет больше, то нужен зажим У734.

    Какое сечение у проводников ответвлений и у магистрального проводника?
    10 мм2 ответвления. Подскажите еще сколько максимум можно на одну жилу кабеля таких орехов устанавливать? Мне тут монтажник говорит, что если много сжимов установить на одну жилу, то не пройдет лабораторию кабель на замере сопротивления изоляции. Больше всего орехов на N и PE приходится.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Сжим EKF.JPG Может быть такие установить?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    10 мм2 ответвления
    Орехи не подойдут. Вы не сможете надёжно закрепить в выпрессовке пластины сжима два таких проводника. Смотрите, что получается:

    - по ГОСТ 22483-2012 наибольший диаметр жилы сечением 10 кв. мм будет равен 3,7 мм; для сечения 25 кв. мм - 5,? мм; для сечения 35 кв. мм - 6,7.

    2 х 3,7 = 7,4 > 5,7; 7,4 > 6,7. Т.е. даже У734 не подойдёт. Фактический диаметр проводников ответвления неизвестен, но я бы не рисковал и не пренебрегал надёжностью. Проводники нагреваются и расширяются, следовательно, диаметр увеличивается. Из-за того, что проводникам в сжиме некуда расширяться, могут возникнуть нежелательные деформации, что рано или поздно приведёт к ослаблению контактного соединения.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Может быть такие установить?
    Это хороший вариант. Разрезать проводники стояка не потребуется, а подключить можно до четырёх проводников ответвления (до 16 кв. мм). Места в щите хватит? Ширина такого блока 51 мм. Вам потребуется пять штук (если на этаже не более 4-х квартир).