Тема: Можно ли к одному сжиму "ореху" У733 например подключать два провода

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    то есть вот так можно?
    На рисунке показано нормальное соединение. Магистральный проводник не должен иметь разрыва, в месте контакта надо просто снять изоляцию. Со стороны ответвления показаны два проводника, которые отходят на квартирные автоматические выключатели. Для ответвления предпочтительнее использовать моножильные проводники. Если суммарное сечение проводников ответвления не будет больше, чем 10 кв. мм, то можно использовать У733. Если сечение будет больше, то нужен зажим У734.

    Какое сечение у проводников ответвлений и у магистрального проводника?

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    На рисунке показано нормальное соединение. Магистральный проводник не должен иметь разрыва, в месте контакта надо просто снять изоляцию. Со стороны ответвления показаны два проводника, которые отходят на квартирные автоматические выключатели. Для ответвления предпочтительнее использовать моножильные проводники. Если суммарное сечение проводников ответвления не будет больше, чем 10 кв. мм, то можно использовать У733. Если сечение будет больше, то нужен зажим У734.

    Какое сечение у проводников ответвлений и у магистрального проводника?
    10 мм2 ответвления. Подскажите еще сколько максимум можно на одну жилу кабеля таких орехов устанавливать? Мне тут монтажник говорит, что если много сжимов установить на одну жилу, то не пройдет лабораторию кабель на замере сопротивления изоляции. Больше всего орехов на N и PE приходится.