Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
На рисунке показано нормальное соединение. Магистральный проводник не должен иметь разрыва, в месте контакта надо просто снять изоляцию. Со стороны ответвления показаны два проводника, которые отходят на квартирные автоматические выключатели. Для ответвления предпочтительнее использовать моножильные проводники. Если суммарное сечение проводников ответвления не будет больше, чем 10 кв. мм, то можно использовать У733. Если сечение будет больше, то нужен зажим У734.

Какое сечение у проводников ответвлений и у магистрального проводника?
10 мм2 ответвления. Подскажите еще сколько максимум можно на одну жилу кабеля таких орехов устанавливать? Мне тут монтажник говорит, что если много сжимов установить на одну жилу, то не пройдет лабораторию кабель на замере сопротивления изоляции. Больше всего орехов на N и PE приходится.