В ПТЭЭП п. 1.1.2. говорится, что правила распространяются на владельцев электроустановок выше 1000 В. Получается, что на владельцев электроустановок до 1000 В ПТЭЭП не распространяются? Это же абсурд?! Прокомментируйте, пожалуйста.
В ПТЭЭП п. 1.1.2. говорится, что правила распространяются на владельцев электроустановок выше 1000 В. Получается, что на владельцев электроустановок до 1000 В ПТЭЭП не распространяются? Это же абсурд?! Прокомментируйте, пожалуйста.
Вы не так читаете предложение в этом пункте ПТЭЭП. Попробуйте прочитать, учитывая знаки препинания: "Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, а так же и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В". В следующем предложении описывается на какие электроустановки распространяется ПТЭЭП: "Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно".
ПТЭЭП, п. 1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно.
Если считать, что выше 1000В относится только к гражданам, то и все что за тире - относится к гражданам. Убрав концовку из предложения мы лишим его всякого смысла. А как быть со сверхнизким напряжением 12,24 В - тоже ведь до 220 кВ.
Согласно Правил грамматики § 167. Тире ставится перед обобщающим словом, стоящим после перечисления, например:
Надежду и пловца – все море поглотило.
Крылов
Ни крики петуха, ни звучный гул рогов, ни ранней ласточки на кровле щебетанье – ничто не вызовет почивших из гробов.
Жуковский
Т.е после тире обобщение, все владельцы электроустановок выше 1000В и до 220кВ должны ваполнять эти правила.
Просто смешно становиться когда проверяющий составляет чек-лист по вагон дому как по электроустановке со всеми пунктами по ПТЭЭП включая наличие оперативной документации, средств защит и т.д.
Может предложите иные правила эксплуатации электроустановки? Или хотите вообще отказаться от содержания электроустановки в исправном состоянии? Опишите примерный порядок надлежащего содержания системы электроснабжения в своём доме и каким документом будете руководствоваться.
А как насчёт обязанностей по содержанию своего имущества в соответствии с гражданским кодексом РФ, статья 210. Бремя содержания имущества
Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
Не пойму Вашего возмущения, ведь вопрос электро- и пожаробезопасности должен касаться всех без исключения, вне зависимости от цвета кожи, вероисповедания и политических симпатий.
Есть комплекс стандартов "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ" ГОСТ Р 50571.1-93.
2.1 Комплекс стандартов на электроустановки зданий содержит требования по проектированию, монтажу, наладке и испытанию электроустановок, а также к выбору электрооборудования, обеспечивающие их безопасность и удовлетворительную работу при условии использования по назначению.
2.2 Стандарты комплекса устанавливают технические требования, соблюдение которых обеспечивает соответствие электроустановок требованиям настоящего стандарта.
Нет смысла по зданиям осуществлять эксплуатацию по ПТЭЭП, достаточно проводить периодические испытания и устранять выявленные нарушения. А установленные в зданиях электрооборудование эксплуатируется в соответствии с указаниями производителя.
Я возмущаюсь потому, что пишут при проверке вагон домов такие замечания как отсутствие оперативного журнала, журнала прокладки кабелей, перечня защитных средств, приказов, положений ... пунктов 30 по всему ПТЭЭП.
п. 1.1.2 определяет ПТЭЭП от 1000В до 220 кВ за исключением оговоренных в другом предложении.
ГОСТ Р 50571.1-93 заменён на ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
Интересно, а на каком основании Вы собираетесь проводить испытания и в соответствии с какими НТД? Не кажется ли Вам, что ПТЭЭП подготовлен на основании действующих на момент издания ГОСТов и других норм и правил? Или Вы хотите только выборочно исполнять требования? Как хочу - так ворочу?
А электропроводку в соответствии с какими нормами будете проверять? А заземляющие устройства? А с какой периодичностью будете протягивать контактные соединения? Или дождётесь момента возгорания? Не всё так просто, как хотелось бы Вам.
Опишите подробно о назначении вагона. Что там будет? Склад, ресторан, мастерская, бензозаправка, общественный туалет или бытовое помещение для сотрудников на строительной площадки? Тут надо исходить от назначения, а потом применять требования, но в любом случае содержать электроустановку требуется в исправном состоянии.
Вам для ознакомления:
ПУЭ 1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
У Вас ничего похожего нет? Тогда расскажите проверяющему про тире из параграфа 167. Он поймёт и простит. )))
А где связь между определением в ПУЭ (применяются при строительстве и реконструкции) и ПТЭЭП (эксплуатация)?
В указанном чуть раньше ГОСТе: 3.2 Электроустановка - любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного пространства или помещения. Это больше подходит к зданиям но применяться должно в контексте этого документа.
Что касается определения из ПУЭ, то в паспорте на здание указано другое назначение, но не для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии. Ведь указано: (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены).
А связь прямая и взаимозависимая, как говориться в пословице "Что посеешь, то и пожнешь". ПУЭ и ПТЭЭП являются сборниками ГОСТов, правил и требований. Разрабатывались данные документы для упорядочения действий квалифицированного персонала. Вы являетесь юридическим лицом или частник? Имеете ли Вы соответствующую квалификацию, чтобы обслуживать электроустановки? Одного Вашего возмущения мало, необходимо обеспечить безопасную эксплуатацию электроустановки.
Все части электроустановки, где бы они не находились, относятся к данной установке. Пример - наружное освещение, декоративное освещение деревьев, встраиваемые светильники в пешеходные дорожки и так далее, можно перечислять очень много всего.
Так не проводите в здание электроэнергию, тогда будете руководствоваться одним только паспортом на здание.
Ещё можно ознакомиться с ПУЭ, п. 1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).
п. 1.1.36. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током, от действия электрической дуги и т.п. все электроустановки должны быть снабжены средствами защиты, а также средствами оказания первой помощи в соответствии с действующими правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках.
п. 4.1.3. Распределительные устройства и НКУ должны иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей, панелей, аппаратов. Надписи должны выполняться на лицевой стороне устройства, а при обслуживании с двух сторон также на задней стороне устройства (см. также гл. 3.4). Распределительные устройства, как правило, должны иметь мнемосхему.