Тема: На какие электроустановки распространяется ПТЭЭП?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Андрей26
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Может предложите иные правила эксплуатации электроустановки? Или хотите вообще отказаться от содержания электроустановки в исправном состоянии? Опишите примерный порядок надлежащего содержания системы электроснабжения в своём доме и каким документом будете руководствоваться.



    А как насчёт обязанностей по содержанию своего имущества в соответствии с гражданским кодексом РФ, статья 210. Бремя содержания имущества
    Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

    Не пойму Вашего возмущения, ведь вопрос электро- и пожаробезопасности должен касаться всех без исключения, вне зависимости от цвета кожи, вероисповедания и политических симпатий.
    Есть комплекс стандартов "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ" ГОСТ Р 50571.1-93.
    2.1 Комплекс стандартов на электроустановки зданий содержит требования по проектированию, монтажу, наладке и испытанию электроустановок, а также к выбору электрооборудования, обеспечивающие их безопасность и удовлетворительную работу при условии использования по назначению.
    2.2 Стандарты комплекса устанавливают технические требования, соблюдение которых обеспечивает соответствие электроустановок требованиям настоящего стандарта.
    Нет смысла по зданиям осуществлять эксплуатацию по ПТЭЭП, достаточно проводить периодические испытания и устранять выявленные нарушения. А установленные в зданиях электрооборудование эксплуатируется в соответствии с указаниями производителя.
    Я возмущаюсь потому, что пишут при проверке вагон домов такие замечания как отсутствие оперативного журнала, журнала прокладки кабелей, перечня защитных средств, приказов, положений ... пунктов 30 по всему ПТЭЭП.
    п. 1.1.2 определяет ПТЭЭП от 1000В до 220 кВ за исключением оговоренных в другом предложении.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Андрей26 Посмотреть сообщение
    Есть комплекс стандартов "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ" ГОСТ Р 50571.1-93.
    ГОСТ Р 50571.1-93 заменён на ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

    Цитата Сообщение от Андрей26 Посмотреть сообщение
    Нет смысла по зданиям осуществлять эксплуатацию по ПТЭЭП, достаточно проводить периодические испытания и устранять выявленные нарушения.
    Интересно, а на каком основании Вы собираетесь проводить испытания и в соответствии с какими НТД? Не кажется ли Вам, что ПТЭЭП подготовлен на основании действующих на момент издания ГОСТов и других норм и правил? Или Вы хотите только выборочно исполнять требования? Как хочу - так ворочу?

    Цитата Сообщение от Андрей26 Посмотреть сообщение
    А установленные в зданиях электрооборудование эксплуатируется в соответствии с указаниями производителя.
    А электропроводку в соответствии с какими нормами будете проверять? А заземляющие устройства? А с какой периодичностью будете протягивать контактные соединения? Или дождётесь момента возгорания? Не всё так просто, как хотелось бы Вам.

    Цитата Сообщение от Андрей26 Посмотреть сообщение
    Я возмущаюсь потому, что пишут при проверке вагон домов такие замечания как отсутствие оперативного журнала, журнала прокладки кабелей, перечня защитных средств, приказов, положений ... пунктов 30 по всему ПТЭЭП.
    Опишите подробно о назначении вагона. Что там будет? Склад, ресторан, мастерская, бензозаправка, общественный туалет или бытовое помещение для сотрудников на строительной площадки? Тут надо исходить от назначения, а потом применять требования, но в любом случае содержать электроустановку требуется в исправном состоянии.

  3. #3
    Андрей26
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Интересно, а на каком основании Вы собираетесь проводить испытания и в соответствии с какими НТД? Не кажется ли Вам, что ПТЭЭП подготовлен на основании действующих на момент издания ГОСТов и других норм и правил? Или Вы хотите только выборочно исполнять требования? Как хочу - так ворочу?
    ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Часть 6 Испытания.
    Вот Вы как хотите так и воротите, уперлись как те проверяющие из Газпрома, а я хочу разобраться, поэтому и пишу в форум.
    ПТЭЭП очень серьезные правила. Я работал по ним когда занимался эксплуатацией электроустановок, подстанций 35/6, РУ, сетей 6, 35кВ. Я прекрасно понимаю риски при их эксплуатации. Но когда те же требования применяются к зданиям - считаю не правильным.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Андрей26 Посмотреть сообщение
    ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Часть 6 Испытания
    А этот ГОСТ к чему привели? Сами то его читали? Или решили блеснуть своей эрудицией?

    Цитата Сообщение от Андрей26 Посмотреть сообщение
    Вот Вы как хотите так и воротите, уперлись как те проверяющие из Газпрома, а я хочу разобраться, поэтому и пишу в форум.
    Чтобы разобраться, необходимо ответить на уже поставленные Вам вопросы. Вы же выдёргиваете отдельные цитаты не отвечая на главные вопросы. Назначение вагончика? Что там будет и для каких целей используется?

    Цитата Сообщение от Андрей26 Посмотреть сообщение
    ПТЭЭП очень серьезные правила. Я работал по ним когда занимался эксплуатацией электроустановок, подстанций 35/6, РУ, сетей 6, 35кВ.
    Кем работали?

    Цитата Сообщение от Андрей26 Посмотреть сообщение
    Я прекрасно понимаю риски при их эксплуатации. Но когда те же требования применяются к зданиям - считаю не правильным.
    Требования предъявляют к электроустановкам, а не к зданиям и сооружениям. Просто на стадии проектирования должны быть учтены все особенности здания и в соответствии с ними принимают то или иное техническое решение. Защищать требуется не только части электроустановки, но и саму конструкцию здания от всевозможного влияния частей электроустановки на само здание в процессе эксплуатации. Так же необходимо обезопасить людей и животных от всевозможных последствий в процессе эксплуатации, в том числе поражение электрическим током и пожар. Прочтением одного ГОСТа не обойтись, придётся изучать сотни нормативных документов, так вот чтобы облегчить труд обслуживающего персонала, законодатели издали сборник ГОСтов по эксплуатации и назвали его ПТЭЭП. Так доходчиво объяснил?

  5. #5
    Андрей26
    Гость
    Нет, совсем не объяснил.
    Гост это ответ на Ваш вопрос: "Интересно, а на каком основании Вы собираетесь проводить испытания и в соответствии с какими НТД?" Там же ссылка на него или Вы уже через 20 минут не помните о чем спрашивали? И мне совершенно не понятно чем он Вам не нравится.
    Позволю некоторые цитаты:
    6.1.1 Настоящий стандарт распространяется на низковольтные электроустановки:
    a) жилых зданий;
    b) торговых предприятий;
    c) общественных зданий;
    d) производственных зданий; .....
    Настоящий стандарт устанавливает требования к объему, порядку и методам проведения приемо-сдаточных проверок, измерений, испытаний и нормативным документам (в части требований к низковольтным электроустановкам [3]), соответствие которым обеспечивает требуемую электро- и пожаробезопасность.
    Есть и объем и методики испытаний, и периодический контроль.
    И мне совсем не понятен Ваш сарказм по отношению ко мне.
    Позволю себе напомнить Вам, что тема началась с вопроса по п.1.1.2 ПТЭЭП и в ответе на вопрос прозвучало, что не правильно читаете - читайте мол с запятыми. Когда же я возразил как правильно читать по правилам грамматики, в ответ полилось море надменного снобизма. И ни одного конструктивного ответа. ПТЭЭП и ПУЭ - это правила, а не сборники ГОСТов. И они распространяются на то, что указано в соответствующих пунктах, а не на все, что придет в бредовую голову энегретического ТБэшника, которому выгодно поднять свою важность в глазах ничего не понимающих в этом руководителей.
    На этом считаю необходимым закончить до выяснения вопроса у компетентных органов.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Андрей26 Посмотреть сообщение
    Гост это ответ на Ваш вопрос: "Интересно, а на каком основании Вы собираетесь проводить испытания и в соответствии с какими НТД?"
    Тогда Вам следует повнимательнее ознакомиться с ГОСТ Р 50571.16-2007, а именно:
    - Приведенные в настоящем стандарте методы испытаний и способы измерений носят рекомендательный характер.
    - Настоящий стандарт рекомендован к применению испытательными лабораториями, аттестованными в установленном порядке, и испытательными лабораториями монтажно-наладочных или других организаций, осуществляющих монтажные работы электроустановок или проводящих контроль за их безопасным состоянием.
    - Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии


    Цитата Сообщение от Андрей26 Посмотреть сообщение
    И мне совершенно не понятно чем он Вам не нравится.
    Этим ГОСТом надо пользоваться очень аккуратно, так как там так же заложены "бомбы", которые вносят разногласия по вопросам допустимых параметров. Этот вопрос уже поднимался в теме Противоречия в ГОСТ Р 50571.16-2007 и ПТЭЭП и писали письма разработчикам данного документа, но ответ от разработчиков ГОСТ был таков, что по всем спорным вопросам обращаться в Ростехнадзор.

    Цитата Сообщение от Андрей26 Посмотреть сообщение
    И ни одного конструктивного ответа. ПТЭЭП и ПУЭ - это правила, а не сборники ГОСТов.
    Зачем спорить, когда можно открыть ПТЭЭП и посмотреть, что же там написано:
    ПТЭЭП
    ПРЕДИСЛОВИЕ
    Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей разработаны на основании требований действующих законодательных актов, новых государственных стандартов и других нормативно-технических документов с учетом опыта эксплуатации электроустановок потребителей по состоянию на 01.01.03.

    Учтены также предложения научно-исследовательских институтов, проектных, ремонтных, наладочных организаций и других потребителей.
    В настоящее издание включена глава 3.5. «Переносные и передвижные электроприемники» и приложение 2, содержащее примерный порядок технического диагностирования электроустановок потребителей.

    Значительно переработаны и дополнены главы: 1.2. «Обязанности, ответственность и надзор за выполнением правил», 1.3. «Приемка в эксплуатацию», 1.4. «Требования к персоналу и его подготовка», 1.5. «Управление электрохозяйством», 3.4. «Электроустановки во взрывоопасных зонах». Кроме того, значительно переработаны Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей в связи с утверждением отдельных глав ПУЭ седьмого издания и ряд других.

    Правила акцентируют внимание персонала на вопросах эксплуатации электроустановок потребителей и не заменяют государственных стандартов и нормативно-технических документов (НТД), регламентирующих устройство электроустановок. Поэтому при монтаже, модернизации и реконструкции электроустановок следует наряду с настоящими Правилами использовать: Правила устройства электроустановок (ПУЭ); строительные нормы и правила (СНиП); санитарные нормы проектирования промышленных предприятий, государственные стандарты.

    Все НТД, содержащие разделы, главы или отдельные параграфы, посвященные эксплуатации электроустановок потребителей, должны быть приведены в соответствие с настоящими Правилами.

    В настоящее издание включены Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 В и Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.


    Цитата Сообщение от Андрей26 Посмотреть сообщение
    На этом считаю необходимым закончить до выяснения вопроса у компетентных органов.
    Ваше право, однако на вопрос о назначении вагончика так и не получил ответа, да и от остальных ответов уклонились, посему делаю вывод о том, что Вы в поисках обхода действующих требований эксплуатации электроустановок.

  7. #7
    энергетик
    Гость
    Ну так как ПТЭЭП распространяется на электроустановки до 1000В?????