    Сделать все освещение на слаботочке?

    Если сделать все освещение на на 24В, то можно ли прокладывать по сгораемым конструкциям, проводом типа FRLS, скрыто не в трубах? А в трубах оставить только силу на розетки?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Asiris Посмотреть сообщение
    Если сделать все освещение на на 24В, то можно ли прокладывать по сгораемым конструкциям, проводом типа FRLS, скрыто не в трубах?
    Конечно можно, но тогда придется обложить кабель сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм.

  3. #3
    Asiris
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Конечно можно, но тогда придется обложить кабель сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм.
    тогда нет смысла делать 24В...(

  4. #4
    Asiris
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    обложить кабель сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм.
    Подразумевает ли это такую схему:
    на брус прикрепить полосу из ГВЛ шириной 10см, поверх полосы проложить гофру с кабелем, закрыть по бокам послосами 3-4см, ну и сверху уже чистовым листом.
    Получается, что гипрок нашивают на расстоянии примерно 5 см от основной стены, и в этом пространстве монтируется какбы короб вокруг провода в гофре (или без).

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Смотря какие цели преследовать. В данном конкретном случае смысла нет, не обойти требования ПУЭ таким образом.

  6. #6
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Asiris Посмотреть сообщение
    Если сделать все освещение на на 24В, то можно ли прокладывать по сгораемым конструкциям, проводом типа FRLS, скрыто не в трубах? А в трубах оставить только силу на розетки?
    Токи при 24 В. будут на много выше, и соответственно "гореть" будет "лучше". Так, что делать освещение на 24В. не стоит по сгораемым конструкциям без принятия противопожарных мер согласно НТД.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Да, всё правильно. Делаете короб из несгораемого материала, в котором необходимо проложить кабель в гофре, чтобы обеспечить сменяемость электропроводки. Если короб будет прямой, без поворотов, то можно конечно проложить кабель и без гофры.

  8. #8
    Asiris
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Делаете короб из несгораемого материала, в котором необходимо проложить кабель в гофре, чтобы обеспечить сменяемость электропроводки. Если короб будет прямой, без поворотов, то можно конечно проложить кабель и без гофры.
    может ли кто инспектор настоять на предоставлении каких либо доказательств, что провода проложены на подшивной стенкой в таком коробе, и если применение такого способа не противоречит ПУЭ и НТД, то почему всем рекомендуют железные трубы, они ведь дороже?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Asiris Посмотреть сообщение
    может ли кто инспектор настоять на предоставлении каких либо доказательств, что провода проложены на подшивной стенкой в таком коробе
    Не только может, но и обязан потребовать акт на скрытые работы, где электромонтажная организация обязана указать способ прокладки кабеля.

    Цитата Сообщение от Asiris Посмотреть сообщение
    и если применение такого способа не противоречит ПУЭ и НТД, то почему всем рекомендуют железные трубы, они ведь дороже?
    Не все хотят или могут изготовить такие несгораемые короба, металлическими трубами быстрее и проще.

  10. #10
    Asiris
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Не только может, но и обязан потребовать акт на скрытые работы, где электромонтажная организация обязана указать способ прокладки кабеля.
    То есть я сам не могу смонтировать электропроводку у себя в доме?