Если сделать все освещение на на 24В, то можно ли прокладывать по сгораемым конструкциям, проводом типа FRLS, скрыто не в трубах?
Конечно можно, но тогда придется обложить кабель сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм.