Тема: Общие требования к периодичности измерения сопротивления петли фаза-нуль

Комбинированный просмотр

  1. #1
    StayerDW
    Гость

    Общие требования к периодичности измерения сопротивления петли фаза-нуль

    Для подготовки договорной стоимости оказания услуг по тех. обслуживанию электрооборудования нефте-химического завода, готовлю периодичности по ремонтам и испытаниям различного оборудования. Никак не могу определиться по замеру R петли фаза-нуль.

    Если для оборудования во взрывоопасных зонах (далее В/З) все четко определено:
    ПТЭЭП
    3.4.12. В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью (системы TN) при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года, должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль электроприемников, относящихся к данной электроустановке и присоединенных к каждой сборке, шкафу и т.д., и проверяться кратность тока КЗ, обеспечивающая надежность срабатывания защитных устройств.
    Внеплановые измерения должны выполняться при отказе устройств защиты электроустановок.
    и
    3.4.15. После каждой перестановки электрооборудования перед его включением необходимо проверить его соединение с заземляющим устройством, а в сети напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью, кроме того, - сопротивление петли фаза-нуль.
    то по остальному не В/З четко определить не могу.
    Вот что нашёл:

    ПТЭЭП: в приложении 3 П28.4 периодичности не указаны только общее К, Т, М. т.е. я понимаю предлагается ответственному за эл.хоз. определить периодичности?

    РД 34.45-51.300-97:
    П28.8
    В эксплуатации проверка производится только на ВЛ с периодичностью не реже 1 раза в 6 лет.
    Проверка цепи фаза-нуль должна также производиться при подключении новых потребителей и выполнении работ, вызывающих изменение сопротивления цепи.
    - т.е. обязательно только для ВЛ?
    РД 153-34.0-20.525-00
    1.4. Периодичность проверки параметров ЗУ следующая:
    проверка в той части, где возможно изменение ЗУ в результате проведенных работ, — после монтажа, переустройства и капитального ремонта оборудования на электростанциях, подстанциях и линиях электропередачи;
    измерение напряжения прикосновения в электроустановках, ЗУ которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения, — после монтажа, переустройства и капитального ремонта ЗУ и изменения токов КЗ, но не реже 1 раза в 6 лет (измерения должны выполняться при присоединенных естественных заземлителях и тросах ВЛ);
    проверка состояния устройств молниезащиты — один раз в год перед началом грозового сезона;
    проверка пробивных предохранителей и цепи фаза-нуль — не реже 1 раза в 6 лет.
    2.8 Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ
    с глухим заземлением нейтрали
    Проверка выполняется одним из следующих способов:
    непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод;
    измерением полного сопротивления проводов петли фаза-нуль с последующим вычислением тока однофазного замыкания.
    Полное сопротивление петли фаза-нуль Zпет определяется по формуле

    Zпет = Zп + Zт, (11)

    где Zп - полное сопротивление проводов;
    Zт - полное сопротивление трансформатора при однофазном замыкании.
    Кратность тока однофазного замыкания на землю по отношению к номинальному току плавкой вставки или расцепителя автоматического выключателя должна быть не менее значения, указанного в ПУЭ.
    В эксплуатации проверка проводится только на ВЛ с периодичностью не реже 1 раза в 6 лет.
    Проверка цепи фаза-нуль должна осуществляться также при подключении новых потребителей и выполнении работ, вызывающих изменение сопротивления цепи.
    Т.е. имеем: во В/З не реже 1 раза в 2 года, на ВЛ не реже 1 раза в 6 лет и для всего оборудования: при изменеии оборудования (например замена автомата или кабеля, ЗУ), при перестановке оборудования. Также тех решением можно ввести свои периодичности не менее предусмотренных?

    Почитав имеющиеся топики по теме не смог увидить однозначного ответа.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от StayerDW Посмотреть сообщение
    Никак не могу определиться по замеру R петли фаза-нуль.
    А в чем проблема? Вносите это испытание. Какие могут быть сомнения?
    Цитата Сообщение от StayerDW Посмотреть сообщение
    Также тех решением можно ввести свои периодичности не менее предусмотренных?
    Конечно. Можете проводить раз в полгода (система ППР).

  3. #3
    StayerDW
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    А в чем проблема? Вносите это испытание. Какие могут быть сомнения?

    Конечно. Можете проводить раз в полгода (система ППР).
    Как раз в этом измерении мне нужен минимальный объем, без нарушения требований правил.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от StayerDW Посмотреть сообщение
    Как раз в этом измерении мне нужен минимальный объем, без нарушения требований правил.
    Проводите проверку цепи фаза-нуль совместно с измерением сопротивления изоляции и проверкой наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки. Обратите внимание на предложение в приведенных Вами требованиях:
    РД 34.45-51.300-97 и РД 153-34.0-20.525-00
    Проверка цепи фаза-нуль должна также производиться при подключении новых потребителей и выполнении работ, вызывающих изменение сопротивления цепи.

  5. #5
    StayerDW
    Гость
    Конечно я это учитываю, именно по этому пытаюсь уменьшить плановые замеры. Смутил один интернет источник (сайт лаборатории предоставляющая свои услуги) где утверждается (без ссылок на правила) дословно:
    В соответствии с правилами электробезопасности, проверку цепи фаза-ноль необходимо проводить регулярно - не реже, чем раз в три года. Если электроустановка находится во взрывоопасной зоне, замер сопротивления петли фаза-ноль проводится как минимум 1 раз в 2 года.

    - откуда они это взяли мне не понятно, а так как в случае нарушений правил к нам могут применить штрафные санкции, нужно разобраться в обоснованности указанной ими периодичности 3 года

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от StayerDW Посмотреть сообщение
    Конечно я это учитываю, именно по этому пытаюсь уменьшить плановые замеры
    Тогда попробуйте задаться вопросом: Может ли в процессе эксплуатации электроустановки измениться сопротивление цепи? Для чего необходимо периодически протягивать зажимы проводников? Может тогда у Вас отпадут желания уменьшать объёмы плановых электроизмерений?
    Цитата Сообщение от StayerDW Посмотреть сообщение
    В соответствии с правилами электробезопасности, проверку цепи фаза-ноль необходимо проводить регулярно - не реже, чем раз в три года. Если электроустановка находится во взрывоопасной зоне, замер сопротивления петли фаза-ноль проводится как минимум 1 раз в 2 года.
    Микола Вам уже писал, что проводите проверку цепи фаза-нуль совместно с измерением сопротивления изоляции и проверкой наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.