Тема: Общие требования к периодичности измерения сопротивления петли фаза-нуль

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от StayerDW Посмотреть сообщение
    Никак не могу определиться по замеру R петли фаза-нуль.
    А в чем проблема? Вносите это испытание. Какие могут быть сомнения?
    Цитата Сообщение от StayerDW Посмотреть сообщение
    Также тех решением можно ввести свои периодичности не менее предусмотренных?
    Конечно. Можете проводить раз в полгода (система ППР).

  2. #2
    StayerDW
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    А в чем проблема? Вносите это испытание. Какие могут быть сомнения?

    Конечно. Можете проводить раз в полгода (система ППР).
    Как раз в этом измерении мне нужен минимальный объем, без нарушения требований правил.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от StayerDW Посмотреть сообщение
    Как раз в этом измерении мне нужен минимальный объем, без нарушения требований правил.
    Проводите проверку цепи фаза-нуль совместно с измерением сопротивления изоляции и проверкой наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки. Обратите внимание на предложение в приведенных Вами требованиях:
    РД 34.45-51.300-97 и РД 153-34.0-20.525-00
    Проверка цепи фаза-нуль должна также производиться при подключении новых потребителей и выполнении работ, вызывающих изменение сопротивления цепи.