Для подготовки договорной стоимости оказания услуг по тех. обслуживанию электрооборудования нефте-химического завода, готовлю периодичности по ремонтам и испытаниям различного оборудования. Никак не могу определиться по замеру R петли фаза-нуль.
Если для оборудования во взрывоопасных зонах (далее В/З) все четко определено:
ПТЭЭП
то по остальному не В/З четко определить не могу.3.4.12. В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью (системы TN) при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года, должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль электроприемников, относящихся к данной электроустановке и присоединенных к каждой сборке, шкафу и т.д., и проверяться кратность тока КЗ, обеспечивающая надежность срабатывания защитных устройств.
Внеплановые измерения должны выполняться при отказе устройств защиты электроустановок.
и
3.4.15. После каждой перестановки электрооборудования перед его включением необходимо проверить его соединение с заземляющим устройством, а в сети напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью, кроме того, - сопротивление петли фаза-нуль.
Вот что нашёл:
ПТЭЭП: в приложении 3 П28.4 периодичности не указаны только общее К, Т, М. т.е. я понимаю предлагается ответственному за эл.хоз. определить периодичности?
РД 34.45-51.300-97:
РД 153-34.0-20.525-00П28.8
В эксплуатации проверка производится только на ВЛ с периодичностью не реже 1 раза в 6 лет.
Проверка цепи фаза-нуль должна также производиться при подключении новых потребителей и выполнении работ, вызывающих изменение сопротивления цепи.
- т.е. обязательно только для ВЛ?
Т.е. имеем: во В/З не реже 1 раза в 2 года, на ВЛ не реже 1 раза в 6 лет и для всего оборудования: при изменеии оборудования (например замена автомата или кабеля, ЗУ), при перестановке оборудования. Также тех решением можно ввести свои периодичности не менее предусмотренных?1.4. Периодичность проверки параметров ЗУ следующая:
проверка в той части, где возможно изменение ЗУ в результате проведенных работ, — после монтажа, переустройства и капитального ремонта оборудования на электростанциях, подстанциях и линиях электропередачи;
измерение напряжения прикосновения в электроустановках, ЗУ которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения, — после монтажа, переустройства и капитального ремонта ЗУ и изменения токов КЗ, но не реже 1 раза в 6 лет (измерения должны выполняться при присоединенных естественных заземлителях и тросах ВЛ);
проверка состояния устройств молниезащиты — один раз в год перед началом грозового сезона;
проверка пробивных предохранителей и цепи фаза-нуль — не реже 1 раза в 6 лет.
2.8 Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ
с глухим заземлением нейтрали
Проверка выполняется одним из следующих способов:
непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод;
измерением полного сопротивления проводов петли фаза-нуль с последующим вычислением тока однофазного замыкания.
Полное сопротивление петли фаза-нуль Zпет определяется по формуле
Zпет = Zп + Zт, (11)
где Zп - полное сопротивление проводов;
Zт - полное сопротивление трансформатора при однофазном замыкании.
Кратность тока однофазного замыкания на землю по отношению к номинальному току плавкой вставки или расцепителя автоматического выключателя должна быть не менее значения, указанного в ПУЭ.
В эксплуатации проверка проводится только на ВЛ с периодичностью не реже 1 раза в 6 лет.
Проверка цепи фаза-нуль должна осуществляться также при подключении новых потребителей и выполнении работ, вызывающих изменение сопротивления цепи.
Почитав имеющиеся топики по теме не смог увидить однозначного ответа.