Наводки в щитке
При монтаже шкафа с автоматами обнаружил, что пробник показывает наличие фазы
на всех выходах отключенных автоматов и даже на металлических рейках шкафа, которые ни к чему не подключены.
Тестер показывает, например, на выходе неподключенного ни к чему автомата 0А 6В (клеммы автомата не задействованы).
Полагаю, что это наводки от перекрещивающегося кабеля, проходящего за автоматами.
Или в принципе от того, что входной кабель транзитом проходит через весь шкаф, а потом ещё и возвращается обратно.
Ввиду имеющейся площади под монтаж и расположения входов стабилизатора, пришлось перекрестить входной кабель (рисунок ниже).
Мой электрик говорит, что перекладывать ничего не нужно, т.к. после того, как мы сделаем землю, все наводки уйдут.
Прошу помощи. Действительно ли можно всё пустить на самотёк (в землю) или нужно всё же перепроложить кабель по-другому?
Географические особенности таковы, что почти сразу слева дверь, а почти сразу справа - окно.
Возможно, нужно чем-то экранировать кабели и тогда не прибегать к перепрокладке?
Спасибо,
Александр



		
		
  Ответить с цитированием



