Разделение PEN-проводника необходимо выполнить на вводе в электроустановку. Подключаете PEN-проводник к шине РЕ, а между шинами N и РЕ устанавливаете перемычку, желательно две по краям шин. Смотрите как покуазано на схеме:
А вот как указано в ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
1 - заземление источника питания; 2 - ввод электроустановки; 3 - открытая проводящая часть; 4 - электроустановка; 5 - распределительная электрическая сеть (при ее наличии); 6 - источник питания
Рисунок 31В3 - Система TN-C-S однофазная двухпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки
Надо гараж сделать отапливаемым или переносить ВРУ в дом.
Ваша схема неверна, делайте по схеме, которую я опубликовал.
в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT
...в основном все рекомендуют TN-S-C. Как понять какое исполнение необходимо исполнить?
Владимир, моя схема неверна только из-за отсутствия перемычек между PE и N?
Гараж полностью металлический и утеплять и отапливать нам его просто невозможно! А дом находится в глубине участка, так что если тянуть провод к нему он над серединой участка пойдет. Расстояние тоже очень большое от столба до дома: около 35-40 м. А до гаража 10 м
Вы обязаны применять систему TN-C-S.
У Вас на схеме система TT, которая используется в исключительных случаях, когда нет возможности использовать систему TN. Это не Ваш случай. ПУЭ, 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
PEN-проводник должен быть подключён к шине РЕ, а у Вас он подключён к вводному автомату. ПУЭ, 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.