Тема: Нужно ли корректировать Договор и ТУ на ТП к электросетям (СНТ в МО)

Комбинированный просмотр

  1. #1
    punsasha
    Гость
    в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT

    ...в основном все рекомендуют TN-S-C. Как понять какое исполнение необходимо исполнить?

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Ваша схема неверна,
    Владимир, моя схема неверна только из-за отсутствия перемычек между PE и N?

    Гараж полностью металлический и утеплять и отапливать нам его просто невозможно! А дом находится в глубине участка, так что если тянуть провод к нему он над серединой участка пойдет. Расстояние тоже очень большое от столба до дома: около 35-40 м. А до гаража 10 м

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT

    ...в основном все рекомендуют TN-S-C. Как понять какое исполнение необходимо исполнить?
    Вы обязаны применять систему TN-C-S.

    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    Владимир, моя схема неверна только из-за отсутствия перемычек между PE и N?
    У Вас на схеме система TT, которая используется в исключительных случаях, когда нет возможности использовать систему TN. Это не Ваш случай. ПУЭ, 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.

прочая информация