Действительно, не указана, что странно. На сайте предлагают посмотреть на аналоги этой машины, хотя они другой серии (INNEX). У этих машин мощность указана - 1850 Вт. Так что приблизительный ориентир есть. Мощность не более 2 кВт.
Этикетка энергоэффективности Вашей машины на сайте не содержит практически никакой значимой информации кроме класса - А. Вероятно, производитель знает, что методикой расчётов энергопотребления Вы владеете и знаете наизусть ГОСТ Р 55008-2012 Энергетическая эффективность. Машины стиральные бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения.
Там ещё и такие указания есть:
3. Прокладка заземления отдельным проводом не допускается.
4. Для доработки электрической сети рекомендуется применять провод типа ППВ 3х1,5 380 ГОСТ 6223-79. Допускается применение других марок кабеля, обеспечивающих пожаро- и электробезопасность при эксплуатации машины.
В п. 3 написано, что заземляющий проводник должен быть в составе шнура, которым подключается машина. Сеть, соответственно, должна быть трёхпроводной.
В п. 4 написана глупость. ППВ не обеспечивает никаких современных норм по пожаробезопасности. Это плоский провод с медными жилами, который изготавливают по старому стандарту. Выглядит он вот так:
Силовой кабель, которым выполняется проводка должен соответствовать ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
ГОСТ IEC 61140-2012 Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования
Раздел 7. Согласование электрического оборудования и защитных мер предосторожности в электрических установках
7.2 Электрооборудование класса I
...
7.2.2 Защитное уравнивание потенциалов
Открытые проводящие части электрооборудования должны быть присоединены к зажиму защитного уравнивания потенциалов.
Примечания:
1 Открытые проводящие части включают в себя части, которые защищены только краской, лаком и аналогичными покрытиями.
2 Проводящие части, к которым можно прикоснуться, не являются открытыми проводящими частями, если они отделены от опасных частей, находящихся под напряжением, посредством защитного разделения.
7.3 Электрооборудование класса II
...
7.3.2 Защитное соединение
Проводящие части, к которым можно прикоснуться, и промежуточные части не следует преднамеренно подключать к каким-либо соединительным средствам для защитного проводника.
...
7.3.2.1 Если электрооборудование обеспечено средствами для поддержания непрерывности системы защитного уравнивания потенциалов, и при этом во всех других отношениях оно сконструировано как электрооборудование класса II, такие средства должны быть:
- изолированы от частей, находящихся под напряжением, и доступных проводящих частей электрооборудования посредством основной изоляции;
- маркированы как требуется для электрооборудования класса I.
Стиральную машину надо подключить к дополнительной системе уравнивания потенциалов, если указания подпункта 2 из примечания к п. 7.2.2 не выполнены.





.
Ответить с цитированием
