    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В руководстве мощность не указана, на официальном сайте Indesit тоже нет.
    Действительно, не указана, что странно. На сайте предлагают посмотреть на аналоги этой машины, хотя они другой серии (INNEX). У этих машин мощность указана - 1850 Вт. Так что приблизительный ориентир есть. Мощность не более 2 кВт.

    Этикетка энергоэффективности Вашей машины на сайте не содержит практически никакой значимой информации кроме класса - А. Вероятно, производитель знает, что методикой расчётов энергопотребления Вы владеете и знаете наизусть ГОСТ Р 55008-2012 Энергетическая эффективность. Машины стиральные бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения .

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В руководстве сказано лишь про необходимость наличия заземления и силового ввода.
    Там ещё и такие указания есть:

    3. Прокладка заземления отдельным проводом не допускается.

    4. Для доработки электрической сети рекомендуется применять провод типа ППВ 3х1,5 380 ГОСТ 6223-79. Допускается применение других марок кабеля, обеспечивающих пожаро- и электробезопасность при эксплуатации машины.

    В п. 3 написано, что заземляющий проводник должен быть в составе шнура, которым подключается машина. Сеть, соответственно, должна быть трёхпроводной.
    В п. 4 написана глупость. ППВ не обеспечивает никаких современных норм по пожаробезопасности. Это плоский провод с медными жилами, который изготавливают по старому стандарту. Выглядит он вот так:



    Силовой кабель, которым выполняется проводка должен соответствовать ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Да, класс защиты I.
    ГОСТ IEC 61140-2012 Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования

    Раздел 7. Согласование электрического оборудования и защитных мер предосторожности в электрических установках

    7.2 Электрооборудование класса I
    ...
    7.2.2 Защитное уравнивание потенциалов

    Открытые проводящие части электрооборудования должны быть присоединены к зажиму защитного уравнивания потенциалов.

    Примечания:
    1 Открытые проводящие части включают в себя части, которые защищены только краской, лаком и аналогичными покрытиями.
    2 Проводящие части, к которым можно прикоснуться, не являются открытыми проводящими частями, если они отделены от опасных частей, находящихся под напряжением, посредством защитного разделения.

    7.3 Электрооборудование класса II
    ...
    7.3.2 Защитное соединение

    Проводящие части, к которым можно прикоснуться, и промежуточные части не следует преднамеренно подключать к каким-либо соединительным средствам для защитного проводника.
    ...
    7.3.2.1 Если электрооборудование обеспечено средствами для поддержания непрерывности системы защитного уравнивания потенциалов, и при этом во всех других отношениях оно сконструировано как электрооборудование класса II, такие средства должны быть:

    - изолированы от частей, находящихся под напряжением, и доступных проводящих частей электрооборудования посредством основной изоляции;

    - маркированы как требуется для электрооборудования класса I.

    Стиральную машину надо подключить к дополнительной системе уравнивания потенциалов, если указания подпункта 2 из примечания к п. 7.2.2 не выполнены.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Мощность не более 2 кВт.
    Значит, провод с сечением 1,5мм2 годится. Для его защиты нужен автомат с номинальным 10А, который может выбивать при пусковых токах двигателя? А если взять не С10, а D10?
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Открытые проводящие части электрооборудования должны быть присоединены к зажиму защитного уравнивания потенциалов.
    Т.е., заземляющего контакта в вилке, к которому подключен и проводник уравнивания потенциалов, недостаточно? Как к корпусу цеплять этот провод? У ванны, напрмер, предусмотрен специальный зажим для провода. А у корпуса машинки? Не засверливаться же в него? Хотя, сзади есть крышка, закрепленная саморезами. Можно туда присоединить?

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    2 Проводящие части, к которым можно прикоснуться, не являются открытыми проводящими частями, если они отделены от опасных частей, находящихся под напряжением, посредством защитного разделения.
    Защитное разделение - это в данной ситуации что? Корпус прикреплен к станине через изоляторы?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Значит, провод с сечением 1,5мм2 годится
    А при замене стиральной машины будете снова штробить стены и прокладывать кабель с сечением 2,5 мм2? Вам не кажется, что такой подход расточителен?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Для его защиты нужен автомат с номинальным 10А, который может выбивать при пусковых токах двигателя? А если взять не С10, а D10?
    Зачем фантазировать и строить предположения? Прокладывайте кабель с сечением проводников 2,5мм2 и защищайте его аппаратом защиты номиналом 16 А.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Защитное разделение - это в данной ситуации что?
    Не Ваш случай.