    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Что за модель? Производитель обязательно должен указать максимальную мощность машины.
    Indesit IWSD6105
    В руководстве мощность не указана, на официальном сайте Indesit тоже нет.

    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    На шильдике стиральной машины смотрели?
    Это ярлычок сзади? Нет, не смотрел.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Во всех случаях, когда в помещении вода есть в том или ином виде, опасность поражения током выше, чем в сухих помещениях.
    Это понятно.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вы в этом уверены?
    Уверен. Но теперь не на 100%)

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    У плиты, скорее всего, класс защиты I.
    Да, класс защиты I. В руководстве сказано лишь про необходимость наличия заземления и силового ввода.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В руководстве мощность не указана, на официальном сайте Indesit тоже нет.
    Действительно, не указана, что странно. На сайте предлагают посмотреть на аналоги этой машины, хотя они другой серии (INNEX). У этих машин мощность указана - 1850 Вт. Так что приблизительный ориентир есть. Мощность не более 2 кВт.

    Этикетка энергоэффективности Вашей машины на сайте не содержит практически никакой значимой информации кроме класса - А. Вероятно, производитель знает, что методикой расчётов энергопотребления Вы владеете и знаете наизусть ГОСТ Р 55008-2012 Энергетическая эффективность. Машины стиральные бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения .

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В руководстве сказано лишь про необходимость наличия заземления и силового ввода.
    Там ещё и такие указания есть:

    3. Прокладка заземления отдельным проводом не допускается.

    4. Для доработки электрической сети рекомендуется применять провод типа ППВ 3х1,5 380 ГОСТ 6223-79. Допускается применение других марок кабеля, обеспечивающих пожаро- и электробезопасность при эксплуатации машины.

    В п. 3 написано, что заземляющий проводник должен быть в составе шнура, которым подключается машина. Сеть, соответственно, должна быть трёхпроводной.
    В п. 4 написана глупость. ППВ не обеспечивает никаких современных норм по пожаробезопасности. Это плоский провод с медными жилами, который изготавливают по старому стандарту. Выглядит он вот так:



    Силовой кабель, которым выполняется проводка должен соответствовать ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Да, класс защиты I.
    ГОСТ IEC 61140-2012 Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования

    Раздел 7. Согласование электрического оборудования и защитных мер предосторожности в электрических установках

    7.2 Электрооборудование класса I
    ...
    7.2.2 Защитное уравнивание потенциалов

    Открытые проводящие части электрооборудования должны быть присоединены к зажиму защитного уравнивания потенциалов.

    Примечания:
    1 Открытые проводящие части включают в себя части, которые защищены только краской, лаком и аналогичными покрытиями.
    2 Проводящие части, к которым можно прикоснуться, не являются открытыми проводящими частями, если они отделены от опасных частей, находящихся под напряжением, посредством защитного разделения.

    7.3 Электрооборудование класса II
    ...
    7.3.2 Защитное соединение

    Проводящие части, к которым можно прикоснуться, и промежуточные части не следует преднамеренно подключать к каким-либо соединительным средствам для защитного проводника.
    ...
    7.3.2.1 Если электрооборудование обеспечено средствами для поддержания непрерывности системы защитного уравнивания потенциалов, и при этом во всех других отношениях оно сконструировано как электрооборудование класса II, такие средства должны быть:

    - изолированы от частей, находящихся под напряжением, и доступных проводящих частей электрооборудования посредством основной изоляции;

    - маркированы как требуется для электрооборудования класса I.

    Стиральную машину надо подключить к дополнительной системе уравнивания потенциалов, если указания подпункта 2 из примечания к п. 7.2.2 не выполнены.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Мощность не более 2 кВт.
    Значит, провод с сечением 1,5мм2 годится. Для его защиты нужен автомат с номинальным 10А, который может выбивать при пусковых токах двигателя? А если взять не С10, а D10?
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Открытые проводящие части электрооборудования должны быть присоединены к зажиму защитного уравнивания потенциалов.
    Т.е., заземляющего контакта в вилке, к которому подключен и проводник уравнивания потенциалов, недостаточно? Как к корпусу цеплять этот провод? У ванны, напрмер, предусмотрен специальный зажим для провода. А у корпуса машинки? Не засверливаться же в него? Хотя, сзади есть крышка, закрепленная саморезами. Можно туда присоединить?

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    2 Проводящие части, к которым можно прикоснуться, не являются открытыми проводящими частями, если они отделены от опасных частей, находящихся под напряжением, посредством защитного разделения.
    Защитное разделение - это в данной ситуации что? Корпус прикреплен к станине через изоляторы?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Значит, провод с сечением 1,5мм2 годится
    А при замене стиральной машины будете снова штробить стены и прокладывать кабель с сечением 2,5 мм2? Вам не кажется, что такой подход расточителен?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Для его защиты нужен автомат с номинальным 10А, который может выбивать при пусковых токах двигателя? А если взять не С10, а D10?
    Зачем фантазировать и строить предположения? Прокладывайте кабель с сечением проводников 2,5мм2 и защищайте его аппаратом защиты номиналом 16 А.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Защитное разделение - это в данной ситуации что?
    Не Ваш случай.