Проконсультируйте, пожалуйста!
Описание ситуации:
В помещении установлен подвесной потолок типа «Армстронг» с креплением на стандартных подвесах. В него вставлены встраиваемые светильники тип ARS/R, без индивидуальных подвесов.
Представитель технического надзора просит предоставить Акт проверки надежности крепления закладных деталей (крюков) для подвески светильников (Акт испытания подвеса светильников).
Вопрос:
Необходимо ли предоставлять Акт (а перед этим изготавливать подвесы и крепить на них светильники)? Или же ссылаться на:
1. Из названия светильника следует, что он встраиваемый и по этому, при чем тут индивидуальный подвес на светильни? (Хотя потолок подвесной).
2. Светильники должны крепиться согласно рекомендаций завода изготовителя используя штатные устройства и крепежные материалы (отверстия, крюки, клипсы и т.д.) для светильников поставляемые комплектно или заказанные дополнительно. А поскольку таких рекомендаций нет, то и крепить не надо.
СН 357-77 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО И ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
3.60. Приспособления для подвешивания светильников массой до 100 кг должны длительно выдерживать без повреждений и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а массой 100 кг и более — двухкратной массе светильника плюс 80 кг.
ПУЭ : Раздел 6 : глава 6.6
6.6.9. Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а для сложных многоламповых люстр массой 25 кг.