Тема: Требуется ли предоставлять акт испытания подвеса светильников?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    DiG
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    В соответствии с ПУЭ, п. 6.6.9, требуется вызвать электролабораторию и произвести испытание приспособления для крепления светильников. В данном случае к приспособлениям относятся рейки подвесного потолка, которые крепятся специальными подвесами к основному потолку. Инспекторы всегда требуют данный протокол.
    Если масса светильника 3,5 кг * 5 = 17,5 кг.

    Выдержат ли рейки подвесного потолка? или они вывернуться?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от DiG Посмотреть сообщение
    Выдержат ли рейки подвесного потолка? или они вывернуться?
    А Вы подвешивайте груз к подвесам подвесного потолка, а не к рейкам. Если подвесы не выдержат, то светильники на такую конструкцию устанавливать нельзя.