baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Требуется ли предоставлять акт испытания подвеса светильников?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Требуется ли предоставлять акт испытания подвеса светильников?

    Проконсультируйте, пожалуйста!
    Описание ситуации:
    В помещении установлен подвесной потолок типа «Армстронг» с креплением на стандартных подвесах. В него вставлены встраиваемые светильники тип ARS/R, без индивидуальных подвесов.
    Представитель технического надзора просит предоставить Акт проверки надежности крепления закладных деталей (крюков) для подвески светильников (Акт испытания подвеса светильников).
    Вопрос:
    Необходимо ли предоставлять Акт (а перед этим изготавливать подвесы и крепить на них светильники)? Или же ссылаться на:
    1. Из названия светильника следует, что он встраиваемый и по этому, при чем тут индивидуальный подвес на светильни? (Хотя потолок подвесной).
    2. Светильники должны крепиться согласно рекомендаций завода изготовителя используя штатные устройства и крепежные материалы (отверстия, крюки, клипсы и т.д.) для светильников поставляемые комплектно или заказанные дополнительно. А поскольку таких рекомендаций нет, то и крепить не надо.
    СН 357-77 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО И ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
    3.60. Приспособления для подвешивания светильников массой до 100 кг должны длительно выдерживать без повреждений и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а массой 100 кг и более — двухкратной массе светильника плюс 80 кг.
    ПУЭ : Раздел 6 : глава 6.6
    6.6.9. Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а для сложных многоламповых люстр массой 25 кг.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    В соответствии с ПУЭ, п. 6.6.9, требуется вызвать электролабораторию и произвести испытание приспособления для крепления светильников. В данном случае к приспособлениям относятся рейки подвесного потолка, которые крепятся специальными подвесами к основному потолку. Инспекторы всегда требуют данный протокол.

  3. #3
    DiG
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    В соответствии с ПУЭ, п. 6.6.9, требуется вызвать электролабораторию и произвести испытание приспособления для крепления светильников. В данном случае к приспособлениям относятся рейки подвесного потолка, которые крепятся специальными подвесами к основному потолку. Инспекторы всегда требуют данный протокол.
    Если масса светильника 3,5 кг * 5 = 17,5 кг.

    Выдержат ли рейки подвесного потолка? или они вывернуться?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от DiG Посмотреть сообщение
    Выдержат ли рейки подвесного потолка? или они вывернуться?
    А Вы подвешивайте груз к подвесам подвесного потолка, а не к рейкам. Если подвесы не выдержат, то светильники на такую конструкцию устанавливать нельзя.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения