Тема: Приведение ТУ на технологическое подключение к желаемому виду

  1. #331
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Кнопку отпустить?
    Нет. Процесс выглядит так:

    1. Выбираете режим "Контроль. 5 Ом".
    2. Нажимаете кнопку. Стрелка индикатора отклонится.
    3. Вращаете ручку реохорда. Шкала будет перемещаться, а стрелка индикатора будет стремиться к положению "0".
    4. В тот момент, когда стрелка индикатора установится на отметке "0" шкала должна показывать 5 Ом.

    Посмотрите ролик с 1:23, там, как раз, это и показывают. На 3:31 показано, как делают замер на практике. Заодно посмотрите из чего делают электроды, если нет штатных и как к ним подключают провода.

  2. #332
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Всем здравствуйте. Спрошу в своей теме. Два года прошло с момента удачного присоединения к электросетям. Обстоятельства сложились так, что пришлось все силы бросить в другое русло - капремонт перекрытий. Сейчас пришло время вновь заняться электричеством. Делаем теплый водяной пол, т.к. дом большой, электрокотел планируется мощностью 18кВт. Имеющихся 15 кВт недостаточно. Плюс выбор места для установки ВРУ все же оказался ошибочным - оно хоть и в доме, но над этим помещением будет мокрое помещение, ящик решено передвинуть в пристрой - буквально на полтора метра, но за стену.
    Первая сложность - та ТСО, которая обслуживала наш ДНТ и подключала меня два года назад, его больше не обслуживает. Там какая-то мутная история с неправильно навешанным на ДНТ долгом, судами и разборками. В итоге председатель не стал подписывать с ними новый договор, якобы чтобы не узаконить несуществующий долг. Произошло это буквально на днях...
    Куда теперь обращаться с поставленными вопросами, не очень ясно. Операторы Иркутскэнерго толком на эти вопросы ответить не могут, дают разные телефоны, где тоже толком ничего сказать не могут.
    Из полученной информации: заявление на увеличение мощности от моего имени должен подавать председатель СНТ. Куда - неясно. Перенос счетчика я должен осуществить своими силами, вызвав контролера для снятия и установки пломб. На отключение электричества надо подавать заявку. Тут более-менее ясно, только куда именно это все подавать, пока выяснить не смог.
    По увеличению мощности - у нас два собственника. Я спросил, что лучше - подать заявление на подключение второму собственнику или подать заявление на увеличение мощности уже подключившемуся. Ответили так: Для подключения второго собственника вам надо будет покупать второй счетчик, вешать его на столб, что вроде как невыгодно. Для увеличения мощности надо написать заявление, подать его... а фиг его знает, куда, кто вас там в ДНТ обслуживает - неясно... Заплатить ориентировочно 15 тыс, и вам увеличат мощность. А, ну счетчик, естественно, вас заставят заменить - сейчас у нас обязательное требование, чтобы он стоял на столбе и был с регистратором мощности. Я попытался возразить про ПУЭ, теплое сухое помещение, но ответ был таким: сейчас все поменялось, это обязательные требования...
    Честно скажу, за изменениями законодательства не следил. Реально что-то поменялось? Или опять энергетики свои хотелки двигают?
    Можно ли процесс замены входного автомата при увеличении мощности совместит с переносом ящика? Или лучше по отдельности это решить?

  3. #333
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Нет обязательных требований, о которых вам говорят. Никаких измннений в законе тоже нет. Пусть вам предъяаят соответствующие пункты законодательства.

  4. #334
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Нет обязательных требований, о которых вам говорят. Никаких измннений в законе тоже нет. Пусть вам предъяаят соответствующие пункты законодательства.
    Предъявлять пока некому. Обращался в несколько мест. Контактный центр отправляет в сервисный центр, оттуда отправляют в сетевую организацию, которая производила подключение и с которой якобы нет договора, та отправляет к председателю ДНТ. Тот направляет в центр обслуживания клиентов, а те опять в сервисный центр. Заявление принимать отказываются - мол, мы вас не обслуживаем.
    На словах разъяснили, что надо "подождать", пока разрешится спорная ситуация и решится, кто именно должен этим заниматься. Ждать некогда - холода на носу, систему отопления мы смонтируем, а проверить ее будет проблема - предусмотрен котел на 18кВт, выделенная мощность у нас 15кВт. Есть надежда, что входной автомат на 25А не сработает сразу...

    Для себя пока решил, если все же удастся увеличить мощность, то при смене входного автомата на месте за определенную плату договориться с энергетиками о переносе щитка.

    Куда при этом девать лишний кусок СИПа? Обрезать или сворачивать колечком?

    И где-то читал, что кабель до счетчика должен быть в зоне видимости, т.е., его нельзя прятать за отделкой. Такое требование действительно есть?

  5. #335
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Предъявлять пока некому
    Так вы и не должны ничего, кроме заявки предъявлять. А вто требования "обязательные" пусть предъявят вам. Думаю, что это будет п. 144 постановления № 442. Таким образом, никаких изменений нет и не было.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Контактный центр отправляет в сервисный центр, оттуда отправляют в сетевую организацию, которая производила подключение и с которой якобы нет договора, та отправляет к председателю ДНТ.
    Деятелям надо бы напомнить, что такое гарантирующий поставщик.если договор с ДНТ расторгнут, то кто же поставляет вам электроэнергию?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Заявление принимать отказываются - мол, мы вас не обслуживаем.
    Т.е. никто не обслуживает, а электричество есть. Так и не заключайте новый договор и выделите себе потребную мощность.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    пока разрешится спорная ситуация и решится
    Такие ситуации могут разрешаться годами.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Есть надежда, что входной автомат на 25А не сработает сразу...
    Вообще не отключится, но перегрузка будет. Если котёл (трёхфазный) на 18 кВт, то потребляемый ток будет равен 27,3 Ампера. Тепловой расцепитель автомата на 25 Ампер стронется при токе большем, чем 28,2 Ампера.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Куда при этом девать лишний кусок СИПа? Обрезать или сворачивать колечком?
    Обрезать.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Такое требование действительно есть?
    Такого требования нет. Это хотелки сетевой организации. Если бы такое требование было, то, например, ввод в дом кабельной линией (в земле) был бы под запретом.

  6. #336
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Так вы и не должны ничего, кроме заявки предъявлять.
    Так у меня и заявку то не принимают...


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Деятелям надо бы напомнить, что такое гарантирующий поставщик.если договор с ДНТ расторгнут, то кто же поставляет вам электроэнергию?
    На поставку электроэнергии у нас прямой договор с Иркутскэнергосбытом. Получается, расторгнут договор на обслуживание сетей - все работы по ДНТ проводила небольшая сетевая организация.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Так и не заключайте новый договор и выделите себе потребную мощность.
    Была такая мысль). Но входной автомат под напряжением - это раз. И когда тут все устаканится - мне явно предъявят отсутствие пломбы на автомате.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Такие ситуации могут разрешаться годами.
    То-то и оно... Т.к. заявку у меня не принимают, написал письмо энергетикам с требованием дать разъяснения о порядке увеличения мощности. Естественно, ответ пообещали дать в течение 30 дней. Вдогонку написал в ФАС жалобу. Может, поможет.

  7. #337
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Так у меня и заявку то не принимают...
    Вы в Иркутскэнерго заявку подавали?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    На поставку электроэнергии у нас прямой договор с Иркутскэнергосбытом.
    Именно. Вот им и надо задать вопрос.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Получается, расторгнут договор на обслуживание сетей - все работы по ДНТ проводила небольшая сетевая организация.
    Местная ТСО работала? У вас в регионе есть несколько крупных сетевых организаций: ОАО «Иркутская электросетевая компания», ОГУЭП «Облкоммунэнерго», АО «Братская электросетевая компания», «Трансэнерго» - филиал ОАО «РЖД», АО «Оборонэнерго». Местная ТСО - мелочь пузатая и их участок сети просто отделён соответствующими актами (сеть-то единая). Гарантирующий поставщик должен принять простое решение - обеспечить переток электроэнергии к вашему ДНТ через сеть этой ТСО. Вместе с этим должно быть принято решение о передаче вашего ДНТ другой действующей сетевой организации.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    написал письмо энергетикам с требованием дать разъяснения о порядке увеличения мощности
    Правильно сделали.

  8. #338
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вы в Иркутскэнерго заявку подавали?
    Нет. Мы пришли с намерением подать заявку, но ее не приняли - мол, мы вас не обслуживаем, эти сети нам не принадлежат. Возможно, сети оформлены на ДНТ. Хотя, как вариант, нам предложили написать заявку на присоединение именно к их сетям. С оговоркой, если эти сети есть в непосредственной близости... Хотя, тут же предупредили, что это будут совершенно другие деньги. В итоге мы поехали догонять правду дальше.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Местная ТСО работала? У вас в регионе есть несколько крупных сетевых организаций: ОАО «Иркутская электросетевая компания», ОГУЭП «Облкоммунэнерго», АО «Братская электросетевая компания», «Трансэнерго» - филиал ОАО «РЖД», АО «Оборонэнерго». Местная ТСО - мелочь пузатая и их участок сети просто отделён соответствующими актами (сеть-то единая). Гарантирующий поставщик должен принять простое решение - обеспечить переток электроэнергии к вашему ДНТ через сеть этой ТСО. Вместе с этим должно быть принято решение о передаче вашего ДНТ другой действующей сетевой организации.
    Ну да. Называется АктивЭнерго. Я так понимаю, выполняла мелкие работы. Отключение, подключение, столбы, провода.
    По последним данным, прокуратура должна заниматься этими делами. По утверждению председателя, АктивЭнерго не может в одностороннем порядке расторгнуть договор, не выполнив свои обязательства... Решение о передаче ДНТ кому-то другому пока не принято...

  9. #339
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Возможно, сети оформлены на ДНТ
    Возможно. Однако у вас прямой договор, если я не ошибаюсь.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Хотя, как вариант, нам предложили написать заявку на присоединение именно к их сетям.
    Да, правильно предложили.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    С оговоркой, если эти сети есть в непосредственной близости...
    Правильно.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Хотя, тут же предупредили, что это будут совершенно другие деньги.
    Конечно. Им же придётся тянуть линию и устанавливать трансформатор. Правда они позабыли, что все мероприятия до границ вашего участка должны выполняться ЭСО, а вы им будете должны всё те же 550 р. Это обычная практика, когда людей выставляют на деньги.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Называется АктивЭнерго.
    Лавка образована в 2007 году. Они подмяли под себя сети Иркутского завода тяжёлого машиностроения. Оказывают услуги по передаче электроэнергии.

    В их энергохозяйстве два высоковольтных питающих центра 110/6 и 35/10 кВ общей мощностью 14 МВА; 35,26 км воздушных и кабельных линий электропередачи 10/6/0,4 кВ; 55 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций суммарной мощностью 49МВА.

    ДНТ "Защитник" получает питание от КТПН 614, 615. ДНТ "Фантазия" от КТПН 1 и 2, это собственность ДНТ. Ваше ДНТ здесь есть? Резервов трансформаторной мощности на декабрь 2018 года - 0. Думаю, что и на данный момент ничего не изменилось.

    35,26 км сетей обеспечивают безбедную жизнь нескольких человек. Основной поставщик электроэнергии в эту шарашку - ОАО "Иркутская электросетевая компания" (ОАО "ИЭСК"). К этим ребятам не заходили?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    По утверждению председателя, АктивЭнерго не может в одностороннем порядке расторгнуть договор, не выполнив свои обязательства...
    Не может. Не существует обстоятельств, при которых потребители могут остаться без электроэнергии. Исключение - обстоятельства непреодолимой силы. Закон "Об электроэнергетике" никто не отменял и в статье 38 указано:

    5. В отношении любого обратившегося потребителя гарантирующий поставщик обязан самостоятельно урегулировать отношения, связанные с оперативно-диспетчерским управлением, приобретением и передачей электрической энергии обслуживаемым им потребителям, с иными осуществляющими указанные виды деятельности организациями.

    Договор, заключаемый гарантирующим поставщиком с потребителем электрической энергии, является публичным.

  10. #340
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Однако у вас прямой договор, если я не ошибаюсь.
    Да. С Активэнерго был договор на технологическое присоединение, на поставку электроэнергии договор с Иркутскэнергосбытом.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Им же придётся тянуть линию и устанавливать трансформатор. Правда они позабыли, что все мероприятия до границ вашего участка должны выполняться ЭСО, а вы им будете должны всё те же 550 р. Это обычная практика, когда людей выставляют на деньги.
    Я им об этом напомнил. Однако мне возразили, что свое право на 550 руб мы уже использовали. И то, что право использовал один собственник, ничего не значит - подключен дом, находящийся в совместной собственности.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    ДНТ "Защитник" получает питание от КТПН 614, 615. ДНТ "Фантазия" от КТПН 1 и 2, это собственность ДНТ. Ваше ДНТ здесь есть?
    Да, наш дом именно в ДНТ "Защитник"


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Резервов трансформаторной мощности на декабрь 2018 года - 0. Думаю, что и на данный момент ничего не изменилось.
    Получается, что мощность нам не увеличить???


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Основной поставщик электроэнергии в эту шарашку - ОАО "Иркутская электросетевая компания" (ОАО "ИЭСК"). К этим ребятам не заходили?
    Если честно, я запутался. Иркутскэнерго, Иркутскэнергосбыт, Активэнерго, Иркутская электросетевая компания... А в принципе, все повязаны...
    Посмотрел в справочнике электросетевую, где находится - непосредственно там я не был, но общался по телефону с человеком из их службы безопасности... Вроде как он собирал данные обо всех случаях, когда Активэнерго отказывала жителям в предоставлении услуг.

прочая информация