Так вы и не должны ничего, кроме заявки предъявлять. А вто требования "обязательные" пусть предъявят вам. Думаю, что это будет п. 144 постановления № 442. Таким образом, никаких изменений нет и не было.
Деятелям надо бы напомнить, что такое гарантирующий поставщик.если договор с ДНТ расторгнут, то кто же поставляет вам электроэнергию?
Т.е. никто не обслуживает, а электричество есть. Так и не заключайте новый договор и выделите себе потребную мощность.
Такие ситуации могут разрешаться годами.
Вообще не отключится, но перегрузка будет. Если котёл (трёхфазный) на 18 кВт, то потребляемый ток будет равен 27,3 Ампера. Тепловой расцепитель автомата на 25 Ампер стронется при токе большем, чем 28,2 Ампера.
Обрезать.
Такого требования нет. Это хотелки сетевой организации. Если бы такое требование было, то, например, ввод в дом кабельной линией (в земле) был бы под запретом.