Виктор, у Вас будут одни нарушения. Запрещено устанавливать на РЕN коммутационные аппараты (АВ).
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Если уж собрались закрыть глаза на допущенные нарушения, то не надо самому дальше допускать их. Запрещено разделять РЕN-проводник сечением менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию. Вам надо прокладывать кабель с медными жилами сечением не менее 10 мм2.
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Прежде чем заводить на автоматический выключатель, требуется произвести разделение РЕN на РЕ и N.
На шину РЕ в щите, которая будет выполнять роль главной заземляющей шины.
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
Хотелось бы узнать, как Вы собираетесь соединять жилой металлические трубы? Может все же металлической полосой при помощи сварки?
Как Вы описали делать нельзя.





Ответить с цитированием
