А кто Вам сказал, что нужно сделать систему заземления ТТ и почему не получится сделать TN-C-S? Не вижу проблемы выполнить TN-C-S.
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
Вы всё свалили в одну кучу. Попробуйте задавать вопросы по шагам, а не урывками.