А кто Вам сказал, что нужно сделать систему заземления ТТ и почему не получится сделать TN-C-S? Не вижу проблемы выполнить TN-C-S.
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
Вы всё свалили в одну кучу. Попробуйте задавать вопросы по шагам, а не урывками.
Потому что РЕН комутируеться 2 раза до счетчика заходит в двухполюсный АВ( опечатан бокс) после счетчика РЕН опять заходит в двухполюсний АВ и далее в дом.
Я в начале теми, писал как выглядит ситуация.Вопрос такой.Щит учета с двухполюсным АВ будет висеть 5 метрах от ТП, в него с ТП заходит СИП Ф и РЕН,фазу подключу на АВ, РЕН на шину,с которой жилу прокину на АВ и в счетчик,и в дом уйдет со-счетчик 2 и 4 клеммы жилы, третья жила уйдет из шинки в которую я подключил РЕН с ТП,контур заземления делать не буду,от щитка к дому 15 метров.Говорят что ТП рядом можно и контур и не делать. Так можно сделать???
Вызовите представителей энергоснабжающей организации и снимите пломбы.
Нет, обязательно должно быть повторное заземление. Кто Вам "говорят"? Есть официальная утверждённая однолинейная схема?
Так будет висеть или уже висит?
Делайте, как я Вам написал, а не так, как Вы хотите или кто-то говорит. Есть строгие требования ПУЭ, которые не имеет право никто нарушать. Чего непонятного?
А разве в ПУЭ есть такой пункт? Мне казалось, что только в административном и уголовном кодексе
Предъявите им требования ПУЭ и они сами сорвут пломбы для выполнения повторного заземления PEN проводника.
Вы не ответили мне на вопрос: "Кто Вам "говорят"? Есть официальная утверждённая однолинейная схема?".