  1. #191
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Где я пишу что я объединяю проводники PE и N? Покажите где? Я писал можно ли 4-й провод 4-х жильного кабеля подключить к неразделенному PEN, чтобы он шел в бассейн...
    VIPer, Вы хотите подключить щит бассейна к ВРУ. На вводе в ВРУ требуется произвести разделение PEN до прибора учета и вводного аппарата защиты. После разделения Вы можете подключать аппараты защиты и прибор учета, а так же отходящие кабельные линии. В данном случае Вы не можете прокладывать от ВРУ до щита в бассейне 4-х жильный кабель, так как в щит бассейна требуется проложить РЕ и N, после разделения у Вас нет PEN. Теперь понимаете?

  2. #192
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    после разделения у Вас нет PEN. Теперь понимаете?
    Понимаю. Но я писал что можно взять PEN до разделения!
    Ключевое слово ДО разделения.

    Если теоретически предположить, что у меня стоят два столба на которые сверху отходят от линии на каждый столб 3 фазы и PEN, то если на одном столбе я разделю PEN проводник, то на втором столбе он не перестанет быть PEN проводником!

    Теперь понимаете?

    Это как подключить к столбу где PEN разделен - 5-ти жильный кабель, а к столбу где PEN не разделен я подключаю 4-х жильный...

  3. #193
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Но я писал что можно взять PEN до разделения!
    Ключевое слово ДО разделения.
    Так не получится. Я не пойму Вас, что хотите исполнить? Обратитесь в ЭСО и получите ещё один ввод, тогда подключайте от ВЛ отдельной линией бассейн, тем более, что прибор учета там уже установлен.

  4. #194
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Если теоретически предположить, что у меня стоят два столба на которые сверху отходят от линии на каждый столб 3 фазы и PEN, то если на одном столбе я разделю PEN проводник, то на втором столбе он не перестанет быть PEN проводником!
    Это два ввода, очень дорогое удовольствие. Дешевле переложить 4-х жильный кабель.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Это как подключить к столбу где PEN разделен - 5-ти жильный кабель, а к столбу где PEN не разделен я подключаю 4-х жильный...
    Вы обязаны подключать не к столбу, а к групповому аппарату защиты в ВРУ.

  5. #195
    VIPer
    Гость
    Чего-то я запутался. Почитал сейчас форум, вот тут http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=1130 пишут что разделение PEN проводника должно быть сделано в ВРУ, а не на столбе. Теперь я не понимаю ВРУ это где? На столбе или в здании???

    Поясняю ситуацию:
    Садоводство, дорога, вдоль дороги стобы, наверху провода, от них на столбах делают отвод и внизу столба стоит щит на замке, в нем автомат защиты, и прибор учета.
    Изначально заземления нет!

    К щиту подключен отдельным кабелем ДОМ и теперь требуется подключить отдельным кабелем бассейн!
    В бассейн проложен кабель ВБШВ 4х10 медь в броне.
    По ПУЭ разделение PEN проводника должно быть выполнено до прибора учета
    Опять же по ПУЭ разделение PEN проводника должно быть выполнено в ВРУ, и тут на форуме пишут что ВРУ должно быть в здании, а не на столбе!

    Так как быть?
    Я уже собрался перепрокладывать кабель на 5 жил от столба в бассейн...
    Как правильно? Почему прибьор учета на улице в щите на столбе - я не знаю и знать не хочу, моя задача подключить правильно бассейн!
    Если надо заземление у столба - его зделают, сейчас разделения PEN там нет! Заземления нет! У бассейна будет делать свое заземление полюбому...

  6. #196
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Чего-то я запутался. Почитал сейчас форум, вот тут http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=1130 пишут что разделение PEN проводника должно быть сделано в ВРУ, а не на столбе. Теперь я не понимаю ВРУ это где? На столбе или в здании?
    ВРУ должно быть установлено в доме, а не на столбе.

    VIPer, Владимир задавал вопрос, но Вы его почему-то проигнорировали.
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Как ВРУ оказалось на опоре? Почему?
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    щит на замке, в нем автомат защиты, и прибор учета.
    Это так называемый узел учета, который ЭСО любит устанавливать на опорах и фасадах, в нарушение требований ПУЭ, Гражданского Кодекса и Федерального закона «О защите прав потребителя». Счетчик электроэнергии с аппаратами защиты должен быть установлен в сухом помещении.
    ПУЭ, п. 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
    п. 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.
    п. 7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Изначально заземления нет!
    На опоре должно быть установлено повторное заземление PEN-проводника. ПУЭ, п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    По ПУЭ разделение PEN проводника должно быть выполнено до прибора учета
    Правильно, ведь прибор учета должен быть установлен во ВРУ в сухом помещении, то есть в доме, а не на опоре.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Опять же по ПУЭ разделение PEN проводника должно быть выполнено в ВРУ, и тут на форуме пишут что ВРУ должно быть в здании, а не на столбе!
    А у Вас есть сомнения?
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Как правильно? Почему прибьор учета на улице в щите на столбе - я не знаю и знать не хочу, моя задача подключить правильно бассейн!
    Если ВРУ установлено на опоре, то можно подключить бассейн от этого ВРУ или от распределительного щита в доме.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Если надо заземление у столба - его зделают, сейчас разделения PEN там нет! Заземления нет!
    Разделения нет, а на PEN установлены коммутационные аппараты, что противоречит требованиям ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    У бассейна будет делать свое заземление полюбому...
    На вводе в дом и в бассейн потребуется устанавливать повторное заземление. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

  7. #197
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    ВРУ должно быть установлено в доме, а не на столбе.
    VIPer, Владимир задавал вопрос, но Вы его почему-то проигнорировали.
    К сожалению не знаю! Вот стоит там и все!
    Может это контролтьный прибор учета, может нет...
    В доме есть счетчик
    В бассейне тоже в щите есть счетчик
    Однако теннисный корт подключен прямо к автомату защиты в щите на столбе и только счетчик на столбе считает потребление корта...

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    На опоре должно быть установлено повторное заземление PEN-проводника. ПУЭ, п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
    Не понимаю когда пишут что PEN надо делать на PE и N до прибора учета, в то же время говорится что нужно только заземлить повторно PEN, так делить и землить или просто землить PEN?

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Если ВРУ установлено на опоре, то можно подключить бассейн от этого ВРУ или от распределительного щита в доме.
    Если это ВРУ, хоть и не по правилам установленное, то запитываем бассейн от него, ОТ ДОМА НЕ РЕАЛЬНО, нет подвода к щиту, кабель на дом не потянет дополнительно нагрузку бассейна.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    на PEN установлены коммутационные аппараты, что противоречит требованиям ПУЭ
    Что считается коммутационным аппаратом? Для меня АЗ, УЗО, ДИФФ - это коммутационный аппарат, так вот они на PEN не установлены...

    Вот мои выводы из написанного выше:
    У нас ВРУ на столбе (хоть это и не по правилам), от этого уже никуда не деться, все равно нужно подключить три объекта к одному питающему кабелю, значит надо иметь щит на столбе, требуется подключить ДОМ, БАССЕЙН и ТЕННИСНЫЙ КОРТ
    Значит ввода три, а отвод то один, следовательно без ВРУ на столбе не обойтись, пусть даже он с контроьным счетчиком.
    ЗНАЧИТ PEN делим на PE и N на столбе? Землим PE и ведем в дом в бассейн и на корт 5 жильными проводами питание, там повторно землим, я все верно понял????

  8. #198
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    ЗНАЧИТ PEN делим на PE и N на столбе? Землим PE и ведем в дом в бассейн и на корт 5 жильными проводами питание, там повторно землим, я все верно понял?
    Вы правильно поняли. Вот однолинейная схема, по которой можно выполнить сборку Вашего ВРУ

  9. #199
    Elktrik
    Гость
    Подскажите,пожалуйста,може т ли во ВРУ жилого дома в качестве РЕ шины использоваться корпус щита?поясню:PEN приходит на корпус,с корпуса перемычка на счётчик,с счётчика на шину N,шина N соединена перемычкой с корпусом,повторное заземление также приходит на корпус.

  10. #200
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    1.7.119. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной.