Тема: Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Чего-то я запутался. Почитал сейчас форум, вот тут http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=1130 пишут что разделение PEN проводника должно быть сделано в ВРУ, а не на столбе. Теперь я не понимаю ВРУ это где? На столбе или в здании?
    ВРУ должно быть установлено в доме, а не на столбе.

    VIPer, Владимир задавал вопрос, но Вы его почему-то проигнорировали.
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Как ВРУ оказалось на опоре? Почему?
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    щит на замке, в нем автомат защиты, и прибор учета.
    Это так называемый узел учета, который ЭСО любит устанавливать на опорах и фасадах, в нарушение требований ПУЭ, Гражданского Кодекса и Федерального закона «О защите прав потребителя». Счетчик электроэнергии с аппаратами защиты должен быть установлен в сухом помещении.
    ПУЭ, п. 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
    п. 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.
    п. 7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Изначально заземления нет!
    На опоре должно быть установлено повторное заземление PEN-проводника. ПУЭ, п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    По ПУЭ разделение PEN проводника должно быть выполнено до прибора учета
    Правильно, ведь прибор учета должен быть установлен во ВРУ в сухом помещении, то есть в доме, а не на опоре.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Опять же по ПУЭ разделение PEN проводника должно быть выполнено в ВРУ, и тут на форуме пишут что ВРУ должно быть в здании, а не на столбе!
    А у Вас есть сомнения?
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Как правильно? Почему прибьор учета на улице в щите на столбе - я не знаю и знать не хочу, моя задача подключить правильно бассейн!
    Если ВРУ установлено на опоре, то можно подключить бассейн от этого ВРУ или от распределительного щита в доме.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Если надо заземление у столба - его зделают, сейчас разделения PEN там нет! Заземления нет!
    Разделения нет, а на PEN установлены коммутационные аппараты, что противоречит требованиям ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    У бассейна будет делать свое заземление полюбому...
    На вводе в дом и в бассейн потребуется устанавливать повторное заземление. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

  2. #2
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    ВРУ должно быть установлено в доме, а не на столбе.
    VIPer, Владимир задавал вопрос, но Вы его почему-то проигнорировали.
    К сожалению не знаю! Вот стоит там и все!
    Может это контролтьный прибор учета, может нет...
    В доме есть счетчик
    В бассейне тоже в щите есть счетчик
    Однако теннисный корт подключен прямо к автомату защиты в щите на столбе и только счетчик на столбе считает потребление корта...

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    На опоре должно быть установлено повторное заземление PEN-проводника. ПУЭ, п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
    Не понимаю когда пишут что PEN надо делать на PE и N до прибора учета, в то же время говорится что нужно только заземлить повторно PEN, так делить и землить или просто землить PEN?

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Если ВРУ установлено на опоре, то можно подключить бассейн от этого ВРУ или от распределительного щита в доме.
    Если это ВРУ, хоть и не по правилам установленное, то запитываем бассейн от него, ОТ ДОМА НЕ РЕАЛЬНО, нет подвода к щиту, кабель на дом не потянет дополнительно нагрузку бассейна.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    на PEN установлены коммутационные аппараты, что противоречит требованиям ПУЭ
    Что считается коммутационным аппаратом? Для меня АЗ, УЗО, ДИФФ - это коммутационный аппарат, так вот они на PEN не установлены...

    Вот мои выводы из написанного выше:
    У нас ВРУ на столбе (хоть это и не по правилам), от этого уже никуда не деться, все равно нужно подключить три объекта к одному питающему кабелю, значит надо иметь щит на столбе, требуется подключить ДОМ, БАССЕЙН и ТЕННИСНЫЙ КОРТ
    Значит ввода три, а отвод то один, следовательно без ВРУ на столбе не обойтись, пусть даже он с контроьным счетчиком.
    ЗНАЧИТ PEN делим на PE и N на столбе? Землим PE и ведем в дом в бассейн и на корт 5 жильными проводами питание, там повторно землим, я все верно понял????

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    ЗНАЧИТ PEN делим на PE и N на столбе? Землим PE и ведем в дом в бассейн и на корт 5 жильными проводами питание, там повторно землим, я все верно понял?
    Вы правильно поняли. Вот однолинейная схема, по которой можно выполнить сборку Вашего ВРУ

  4. #4
    ageeff
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Вы правильно поняли. Вот однолинейная схема, по которой можно выполнить сборку Вашего ВРУ
    , Владимир, а зачем перемычка м/д "PE" и "N", по схеме итак идет через счетчик?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ageeff Посмотреть сообщение
    а зачем перемычка м/д "PE" и "N", по схеме итак идет через счетчик?
    ageeff, перемычка должна обеспечивать надёжное соединение между шинами PE и N при разделение PEN-проводника, а проводник, соединяющий прибор учёта не обладает такими качествами, так как имеет разрывы и дополнительные винтовые соединения. ПУЭ, п. 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.

  6. #6
    Андрей1985
    Гость
    А почему на данной схеме мы пропускаем РЕ проводник через счетчик и садим этот же проводник не шину N? При том что по схем разделение PEN уже сделано.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Андрей1985 Посмотреть сообщение
    А почему на данной схеме мы пропускаем РЕ проводник через счетчик
    Это не РЕ-проводник, а проводник узла учёта. Его можете считать дополнительной перемычкой.

    Цитата Сообщение от Андрей1985 Посмотреть сообщение
    При том что по схем разделение PEN уже сделано.
    Узел учёта устоновлен в точке разделения PEN-проводника. Данная схема считается более надёжной, так как имеет меньшее число излишних соединений.

  8. #8
    Михаил
    Гость
    Владимир, Правильно ли я понял (прочитав всю тему) что если в этажном щитке 4 провода, то разделять в этажном щитке на N и РЕ нельзя. Причем это "нельзя" обусловлено тем, что на PEN проводнике может быть установлен коммутационный аппарат где либо (в ВРУ дома, в РУ-0,4 ТП).
    То есть, гипотетически, если есть 100% уверенность что PEN проводник нигде никакими коммутационными аппаратами не разрывается, то можно в этажном щитке разделить на N и РЕ, установив в этажном щите шину РЕ, завести на неё PEN и сделать перемычку с РЕ на N. Таким образом можно сделать на каждом этаже и получить во всех квартирах TN-C-S.
    Или же я ошибаюсь, так как вновь созданная шина РЕ должна быть соединена с контуром повторного заземления, которого нет (если не сложно, где написано что при разделении проводников РЕ обязательно должен иметь свой контур?). Или будет достаточно повторного заземления PEN в ВРУ дома?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понял (прочитав всю тему) что если в этажном щитке 4 провода, то разделять в этажном щитке на N и РЕ нельзя.
    Поняли правильно. Разделение должно быть выполнено на вводе во ВРУ дома.
    Цитата Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
    Причем это "нельзя" обусловлено тем, что на PEN проводнике может быть установлен коммутационный аппарат где либо (в ВРУ дома, в РУ-0,4 ТП).
    При чём здесь коммутационные аппараты? PEN нельзя разрывать, так как может произойти аварийная ситуация с повышением на фазе напряжения до 380 вольт, что неминуемо приведёт к выходу из строя бытовой техники, поражению током. пожару. Выбирайте себе любое из этих последствий и решите для себя, готовы ли Вы пожертвовать быовой техникой, своими близкими или квартирой в угоду нарушениям требований?
    Цитата Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
    То есть, гипотетически, если есть 100% уверенность что PEN проводник нигде никакими коммутационными аппаратами не разрывается, то можно в этажном щитке разделить на N и РЕ, установив в этажном щите шину РЕ, завести на неё PEN и сделать перемычку с РЕ на N.
    Ещё раз перечитайте внимательно тему, тогда не будет этого вопроса. Разделять можно только во ВРУ, и не где в другом месте. А гипотетически тренируйтесь в лаборатории на мышках, а не на себе и других жильцах многоквартирного дома.
    Цитата Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
    где написано что при разделении проводников РЕ обязательно должен иметь свой контур?). Или будет достаточно повторного заземления PEN в ВРУ дома?
    В теме уже несколько раз приводился пункт 7.1.87. ПУЭ. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
    Если внимательно прочитали его, то теперь смотрите п. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

прочая информация