Цитата Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
Ведь принцип работы УЗО заложен в том, что должна возникнуть утечка от нуля или фазы куда либо, например в землю. А мы преднамеренно соединяем ноль с землей, то есть получится, что при одновременном нарушении изоляции в нулевом проводе под нагрузкой и заземляющим узо не сработает, а человека стоящего босиком на земле, который возьмется за этот провод ударит током и только тогда сработает УЗО
Изучите принцип работы УЗО. При нормальной работе системы электроснабжения и, следовательно, отсутствии утечки, рабочий ток, протекая через включенные встречно первичные обмотки трансформатора (которые соединены с прямым и обратным проводниками, ведущими к нагрузке), наводит встречно направленные магнитные потоки, одинаковые по величине. Их взаимодействие приводит к тому, что ток вторичной обмотки практически равен нулю и пороговый элемент не срабатывает. При возникновении внештатной ситуации – появлении утечки тока или при прикосновении человека к токоведущим частям во время утечки тока (по сути, возникновение той же утечки через тело человека) баланс токов в первичных обмотках трансформатора будет нарушен, что вызовет появление тока во вторичной обмотке. В свою очередь, наведенный во вторичной обмотке ток приведет к срабатыванию порогового элемента и приведению в действие исполнительного механизма. Этот механизм вызывает обесточивание контролируемой цепи.