Тема: Будет ли УЗО выполнять свою функцию?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Argentum
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Читайте внимательно требования ПУЭ[/B].
    Значит получается эта схема верна как она есть, при условии что вводной автомат выкинем. Вот только УЗО не срабатывает при соединении заземляющей шины и нулевой, при наличии этой перемычке, которая соединяет PEN проводник с опоры с Заземлением установленным уже на участке дома
    Ведь принцип работы УЗО заложен в том, что должна возникнуть утечка от нуля или фазы куда либо, например в землю. А мы преднамеренно соединяем ноль с землей, то есть получится, что при одновременном нарушении изоляции в нулевом проводе под нагрузкой и заземляющим узо не сработает, а человека стоящего босиком на земле, который возьмется за этот провод ударит током и только тогда сработает УЗО. ИЛИ я вообще запутался Извините
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 29.03.2013 в 01:33.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
    Ведь принцип работы УЗО заложен в том, что должна возникнуть утечка от нуля или фазы куда либо, например в землю. А мы преднамеренно соединяем ноль с землей, то есть получится, что при одновременном нарушении изоляции в нулевом проводе под нагрузкой и заземляющим узо не сработает, а человека стоящего босиком на земле, который возьмется за этот провод ударит током и только тогда сработает УЗО
    Изучите принцип работы УЗО. При нормальной работе системы электроснабжения и, следовательно, отсутствии утечки, рабочий ток, протекая через включенные встречно первичные обмотки трансформатора (которые соединены с прямым и обратным проводниками, ведущими к нагрузке), наводит встречно направленные магнитные потоки, одинаковые по величине. Их взаимодействие приводит к тому, что ток вторичной обмотки практически равен нулю и пороговый элемент не срабатывает. При возникновении внештатной ситуации – появлении утечки тока или при прикосновении человека к токоведущим частям во время утечки тока (по сути, возникновение той же утечки через тело человека) баланс токов в первичных обмотках трансформатора будет нарушен, что вызовет появление тока во вторичной обмотке. В свою очередь, наведенный во вторичной обмотке ток приведет к срабатыванию порогового элемента и приведению в действие исполнительного механизма. Этот механизм вызывает обесточивание контролируемой цепи.

  3. #3
    Argentum
    Гость
    DSC00742.jpg
    То есть должно быть так, как на рисунке. Извините ато может надоел уже)))
    А узо да работает по принципу второго закона кирхгофа: Алгебраическая сумма токов ровна нулю. Я наверно просто не совсем понимаю ПУЭ.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 29.03.2013 в 01:33.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
    То есть должно быть так, как на рисунке.
    УЗО должно быть подключено от шины N, а не от РЕ.

  5. #5
    Argentum
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    УЗО должно быть подключено от шины N, а не от РЕ.
    Нарисуйте пожалуйста, если это вас не затруднит.

  6. #6
    Argentum
    Гость
    Цитата Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
    Нарисуйте пожалуйста, если это вас не затруднит.
    Ой извините не 18 а 8. А есть у вас такая же схема только с отмеченным на ней правильной установкой узо АС

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
    Нарисуйте пожалуйста, если это вас не затруднит.
    Антон! Всё для Вас!

  8. #8
    Argentum
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Антон! Всё для Вас!
    Спасибо большое! Очень помогло))) Вот только при такой схеме при соединении нуля после узо с шиной РЕ узо не сработает. Постарайтесь пожалуйста понять меня правильно, ведь фактически по рисунку Шина N до узо и шина PE являются одним и темже и они являются повторным заземлением нуля. Дифференциального тока утечки просто неоткуда возникнуть, нету отдельно взятого заземления в этой схеме, следовательно если например корпус стиральной машины окажется под напряжением, всвязи с неполным нарушением изоляции, тоесть автомат от сверх токов не сработает и она не соединена с канализацией и стоит она на линолиуме, тоесть на изолированной поверхности то узо при такой схеме не сработает. Утечки нет. А если коснуться в таком случае например батареи отопления и корпуса, тогда сработает, но и долбануть успеет))) Верно ведь?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 28.03.2013 в 20:46.

  9. #9
    Argentum
    Гость
    Sxema s yzo.jpg
    Уж не лучше ли для дома использовать такую схему? Зато при малейшей утечки тока на заземленный корпус узо будет срабатывать?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Argentum, если Вам интересно поэкспериментировать, то необходимо обратиться к школьной программе, например "Методическая разработка урока "Расчёт сопротивления проводника. Удельное сопротивление" для 8 класса." или "Урок физики в 8-м классе "Электрическое сопротивление проводников. Закон Ома".
    В этих школьных программах учащиеся устанавливают, что у разных проводников может быть разное сопротивление, что сопротивление данного проводника не зависит от силы тока и напряжения, сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на его концах, и обратно пропорциональна сопротивлению проводника. Электрическое сопротивление проводника зависит от длины проводника, поперечного сечения проводника, ма*териала проводника, температуры проводника и так далее.

прочая информация