"СИПы не предназначены для внутренней проводки"
Все равно провода 1-2 метра войдут в дом.А это не внутренняя проводка, а ввод, не путайте.
"лучше их соединить ВВГ нг снаружи дома"
Вот как раз разрыв на улице к пожару не приведет, а разрыв внутри щитка -- запросто.Я уже Вам написал, что разрыв проводника, тем более на улице, ухудшает систему электроснабжения и приводит к пожару. Не стоит в 21 веке применять технологии 70 годов прошлого века.
Например обрыв нулевого провода на ВЛ перед домом может привести к тому, что все соседи, которые находятся дальше по ходу от ТП, получается сядут мне на землю.
2. "Разделение нулевого рабочего проводника для получения N и PE проводников по ПУЭ необходимо проводить до ввода в дом"
Вот пусть он разделиться снаружи, а не внутри.Правильно. А в чём вопрос или сомнения?
Хотел вставить для Вас картинку
"СИП вводы в здания" разработанные филиалом ОАО НТЦ Электроэнергетики РОСЭП. Не получается вставить со своего компьютера.
Так там эти люди рекомендуют 4 варианта ввода, 2 из которых -- это варианты соединения СИП с проводом ВВГ на улице на зажимах ОР-645
Ваше объяснение этому феномену?



Ответить с цитированием