А для чего тогда эта табличка?
Табличка в каталоге существует для того, чтобы потребитель был проинформирован о наличии того или иного устройства. Производитель указывает технические характеристики устройства. Эти характеристики должны соответствовать другим многочисленным параметрам электроустановки. Только так и никак иначе. Характеристики электроустановки не подгоняют под характеристики одного устройства.

Установка УЗИП требует индивидуального проекта. Это в идеале, а не в идеале всё равно необходимо произвести замеры параметров сети, чтобы понять подходит ли данное устройство с заданными характеристиками для Вашей электроустановки. Указание производителя, что выбранный Вами тип УЗИП устанавливают в коттеджах не значит практически ничего. Остальные типы УЗИП значит не подходят? Это указание, на самом деле, сделано для того, чтобы обратить внимание потребителя на устройство, как на экономичный вариант (совмещённый тип I+II).

В одном из предыдущих постов (#32) есть картинка распределения заряда молнии:



При этом разъясняют:
"Система внутренней молниезащиты для электропитающей сети до 1000 В, состоящая из разного типа устройств защиты от импульсных перенапряжений, должна быть способна осуществить отвод грозовых токов или их большей части без повреждения самих защитных устройств. Для определения величины тока, проходящего через УЗИП первой ступени защиты в случае прямого удара молнии в здание, защищённое системой внешней молниезащиты, рекомендуется исходить из конфигурации системы заземления и уравнивания потенциалов здания, а также подведенных к нему коммуникаций (трубопроводов, электропитающих кабелей, кабелей связи и передачи информации и др.). На рисунке 4 приводится классический пример распределения грозового тока в объекте, подвергнутом прямому удару молнии (МЭК 61024-1-1; МЭК 61643-12)."

Посмотрите на картинку. Величина тока молнии 200 кА, из них 100 кА стечёт по системе молниезащиты в землю. Остаётся ещё 100 кА, из которых на кабель ввода достанется около 30 кА и на каждую жилу 8 кА. Именно эти Iimp =8кА указаны в характеристиках выбранного Вами устройства. Это, конечно, хорошо, но (пост #33):

"Расчет необходимо производить исходя из максимального значения грозового тока Iimp (10/350 мкс) в зависимости от уровня защиты объекта от прямого удара молнии. Далее определить (по приведенной выше методике) для каждого провода системы электропитания значение импульсного тока формы (10/350 мкс), который может в нем протекать и который должно гарантированно отвести защитное устройство класса I. После этого выбрать защитное устройство с некоторым запасом (20-30%), учитывая возможную неравномерность растекания токов по различным проводникам.

В случае изменения исходных данных, т.е. числа вводов в объект, типа системы электропитания, количества проводов в кабеле и т.д., итоговые значения также могут существенно измениться. При этом изменения могут произойти как в сторону уменьшения импульсных токов, так и в сторону их возрастания. В случае применения экранированных кабелей большая часть токов растекается через экранные оболочки, что лишний раз подтверждает необходимость применения данных кабелей на объектах с повышенными требованиями к защищенности от удара молнии.

Приведенные выше заключения истинны для объектов, оборудованных системой внешней молниезащиты и имеющих кабельный подземный ввод электропитания."