Чтобы дать более конкретный совет, необходимо видеть поэтажную схему расположения электрооборудования (розетки, освещение и т. д.) с нанесением групповых линий. Посмотреть количество розеток (блоков), подключённых к групповым линиям.

ВРУ
1. После счётчика установите автоматический выключатель.
2. На групповые линии на схеме указан провод ПВ1 1х10, а надо указать гребёнку.
3. В ванной комнате необходимо установить отдельный аппарат защиты на освещение (гр. 1). Разделите розеточные линии и освещение.
4. Отделите групповую линию наружного освещения от коридора и розеток (гр. 2).
5. На гараж установите автоматический выключатель номиналом 32 А, тем самым обеспечите селективность (гр. 9).
6. Что будет подключено к групповой линии №10 (мансарда)?

РЩ (гараж)
1. Заложите в щите резерв.
2. Установите повторное заземление РЕ-проводника.