Тема: Электроснабжение частного дома

Древовидный режим

  1. #3
    Dima32
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Чтобы дать более конкретный совет, необходимо видеть поэтажную схему расположения электрооборудования (розетки, освещение и т. д.) с нанесением групповых линий. Посмотреть количество розеток (блоков), подключённых к групповым линиям.
    Прикладываю примерный план дома с указанием размещения светильников и розеток с привязкой к электрической схеме. Прохождение кабельных трасс пока дать не могу, еще не обдумывал.


    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    1. После счётчика установите автоматический выключатель.
    Сделано

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    2. На групповые линии на схеме указан провод ПВ1 1х10, а надо указать гребёнку.
    Сделано

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    3. В ванной комнате необходимо установить отдельный аппарат защиты на освещение (гр. 1). Разделите розеточные линии и освещение.
    Сделано

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    4. Отделите групповую линию наружного освещения от коридора и розеток (гр. 2).
    Сделано

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    5. На гараж установите автоматический выключатель номиналом 32 А, тем самым обеспечите селективность (гр. 9).
    Сделано. Только теперь мне кажется, что автомат на 32А не обеспечивает защиту кабеля ВВГнг-LS 3х6 мм2 от длительных перегрузок. Нужно ли увеличивать сечение до 10 мм2?

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    6. Что будет подключено к групповой линии №10 (мансарда)?
    Мансарда была только построена прошлым летом. Ремонта там сейчас нет никакого. Но на далекое будущее планируется сделать жилой второй этаж. Там будет стоять свой РЩ, поэтому я заложил в проект линию до мансарды. Там будут несколько розеток (штук 5-6), а также светильников (4-5).

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    (гараж) 1. Заложите в щите резерв.
    Сделано

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    2. Установите повторное заземление РЕ-проводника.
    Сделано.

    Прикрепляю исправленные схемы, а также план дома.