Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
1. Селективность автоматических выключателей. Тут есть 2 варианта: 1) автоматы QF1 и QF2 поставить типа D, все остальные - типа C; 2) автоматы QF1 и QF2 поставить типа С, все остальные - типа B. Какой вариант более приемлем в моем случае? Я склоняюсь к 1-му, т.к. автоматы типа В сложнее достать, чем автоматы с характеристикой С.
Делайте, как написал DIMA, все аппараты защиты устанавливайте типа С.

Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
2. Нужно ли на вводе ставить противопожарное селективное УЗО?
Нет необходимости устанавливать противопожарное УЗО.

Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
3. Как правильно устроить систему молниезащиты?
Установите на крышу молниеприёмник, от него токоотвод до заземляющего устройства (вертекальный заземлитель), а от ЗУ до ГРЩ (шина РЕ) прокладываете заземляющий проводник сечением не менее 10 мм2.

Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
Нужно ли на ввод ставить ограничители перенапряжений?
В остальном придерживайтесь совета от DIMA.