Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
Дата введения 2015-01-01
Идём дальше и опровергаем утверждения Ассоциации "Росэлектромонтаж" о том, что РЕ-шина типовых комплектных устройств, изготовленных по ГОСТ может не удовлетворять требованиям. Смотрим ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия

Приложение А (рекомендуемое). Принципиальные схемы вводов во ВРУ



N - нулевой рабочий проводник; РЕ - нулевой защитный проводник; PEN - совмещенный
нулевой рабочий и защитный проводник; П - перемычка по 6.3.15
Примечание - Применение схем 1-7 для соответствующего вида ВРУ - согласно таблице 1.
Рисунок А.1

Получается, что ГОСТом на ВРУ предусмотрено присоединение PEN-проводника к шине РЕ.