С 2015-01-01 введён ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов.
Данный ГОСТ частично отменяет требования ПУЭ, п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Ассоциация "Росэлектромонтаж", в своей инструкции по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках (И 1.3-08), пишет так:
Указание п. 1.7.135 главы 1.7 ПУЭ о том, что PEN-проводник питающей линии следует подключать к РЕ-шине, является частным случаем n/у нормы ГОСТ.
Стандарт МЭК 60364-5-54:2011 устанавливает, что этот зажим может быть расположен и на РЕ-шине и на N-шине и на отдельной (специальной) PEN-шине. Любая из этих шин автоматически становится PEN-шиной, т. е. она должна удовлетворять требованиям к PEN-проводникам. РЕ-шина типовых комплектных устройств, изготовленных по ГОСТ этим требованиям может не удовлетворять, а N удовлетворяет всегда при сечении более 16 мм2 по меди.
Короче, законодатели подгоняют новые ГОСТ под старые ВРУ и ГРЩ.
ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
Дата введения 2015-01-01
Взамен ГОСТ Р 50571.5.54-2011/МЭК 60364-5-54:2002
541.1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к заземляющим устройствам, защитным
проводникам и защитным проводникам уравнивания потенциалов, применяемых для
обеспечения безопасности в электроустановках.
543.4 PEN, PEL или РЕМ-проводники
543.4.3 Если после точки установки функции нейтрального/ средней точки/ линейного и защитного проводников выполняют отдельные проводники, то не допускается присоединять нейтральный/ средней точки/ линейный проводник к заземленной части установки. Однако, можно из PEN, PEL или PEM-проводника сформировать несколько нейтральных/ средней точки/ линейных и защитных проводников.
PEN, PEL или PEM-проводник в этом случае должны присоединять к зажиму или шине, предназначенной для защитного проводника (см. рисунок 54.1а), если нет специального зажима или шины предназначенной для присоединения PEN, PEL или PEM-проводника (примеры даны на рисунках 54.1b и 54.1c).
Рисунок 54.1a - Пример 1
Рисунок 54.1b - Пример 2
Рисунок 54.1c - Пример 3
![]()






Ответить с цитированием