Цитата Сообщение от Мария Посмотреть сообщение
возможно ли эти провода спрятать в землю?
Какие именно провода? Закопать ЛЭП с классом напряжения 500 кВ? ))) Теоретически всё возможно. Под землёй кабели высокого напряжения прокладывают, но это делается, как правило, в городах, местах плотной застройки, при наличии сложных геологических условий и т.д. Стоит это очень дорого и не каждая энергокомпания потянет такие работы.

Прямой угрозы от ЛЭП нет, есть скрытая угроза и находиться длительное время в зоне, где напряжённость электромагнитных полей превышает допустимые нормы, крайне нежелательно. Это одна из основных причин, по которым в пределах охранной зоны ЛЭП запрещено строить объекты, где могут находится люди, не являющиеся персоналом энергокомпании. Проблема воздействия электромагнитных полей промышленной частоты на организм до конца не изучена, но по некоторым исследованиям определено, что такое воздействие сказывается негативно.

Для населения ПДУ по напряжённости электрических и магнитных полей установлены в СанПиН 2.1.2.2645-10

6.4. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей (далее - ЭМП) при воздействии на население.
...
6.4.2. Предельно допустимый уровень напряженности электростатического поля в жилых помещениях составляет 15 кВ/м.
6.4.3. На территории населенных мест предельно допустимая напряженность переменного электрического поля с частотой 50 Гц на высоте 2 м составляет 1000 В/м, а в жилых помещениях предельно допустимая напряженность переменного электрического поля с частотой 50 Гц на высоте от 0,5 до 2 м от пола составляет 500 В/м.
...
6.4.6. Допустимая напряженность переменного магнитного поля приведена в приложении 7 к настоящим санитарным правилам.

Приложение 7

В жилых помещениях 5(4) мкТл
В нежилых помещениях жилых зданий, на селитебной территории, в том числе на территории садовых участков 10 (8) мкТл

К слову, в судебной практике встречается немало дел, по которым ЭСО обязывают переносить линии электропередач, но, в основном, это линии среднего класса напряжения - от 6 до 35 кВ, которые наиболее распространены в пределах городских и сельских территорий.

Что же касается вводной и распределительных линий, которые принадлежат Вам и проложены или планируются на участке, то, безусловно, можно проложить их в земле. Это и удобно и надёжно и не портит вид.