Тема: Спорная ситуация в "охранной зоне ЛЭП"

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Мария Посмотреть сообщение
    возможно ли эти провода спрятать в землю?
    Какие именно провода? Закопать ЛЭП с классом напряжения 500 кВ? ))) Теоретически всё возможно. Под землёй кабели высокого напряжения прокладывают, но это делается, как правило, в городах, местах плотной застройки, при наличии сложных геологических условий и т.д. Стоит это очень дорого и не каждая энергокомпания потянет такие работы.

    Прямой угрозы от ЛЭП нет, есть скрытая угроза и находиться длительное время в зоне, где напряжённость электромагнитных полей превышает допустимые нормы, крайне нежелательно. Это одна из основных причин, по которым в пределах охранной зоны ЛЭП запрещено строить объекты, где могут находится люди, не являющиеся персоналом энергокомпании. Проблема воздействия электромагнитных полей промышленной частоты на организм до конца не изучена, но по некоторым исследованиям определено, что такое воздействие сказывается негативно.

    Для населения ПДУ по напряжённости электрических и магнитных полей установлены в СанПиН 2.1.2.2645-10

    6.4. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей (далее - ЭМП) при воздействии на население.
    ...
    6.4.2. Предельно допустимый уровень напряженности электростатического поля в жилых помещениях составляет 15 кВ/м.
    6.4.3. На территории населенных мест предельно допустимая напряженность переменного электрического поля с частотой 50 Гц на высоте 2 м составляет 1000 В/м, а в жилых помещениях предельно допустимая напряженность переменного электрического поля с частотой 50 Гц на высоте от 0,5 до 2 м от пола составляет 500 В/м.
    ...
    6.4.6. Допустимая напряженность переменного магнитного поля приведена в приложении 7 к настоящим санитарным правилам.

    Приложение 7

    В жилых помещениях 5(4) мкТл
    В нежилых помещениях жилых зданий, на селитебной территории, в том числе на территории садовых участков 10 (8) мкТл

    К слову, в судебной практике встречается немало дел, по которым ЭСО обязывают переносить линии электропередач, но, в основном, это линии среднего класса напряжения - от 6 до 35 кВ, которые наиболее распространены в пределах городских и сельских территорий.

    Что же касается вводной и распределительных линий, которые принадлежат Вам и проложены или планируются на участке, то, безусловно, можно проложить их в земле. Это и удобно и надёжно и не портит вид.

  2. #2
    Мария
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Какие именно провода? Закопать ЛЭП с классом напряжения 500 кВ? ))) Теоретически всё возможно. Под землёй кабели высокого напряжения прокладывают, но это делается, как правило, в городах, местах плотной застройки, при наличии сложных геологических условий и т.д. Стоит это очень дорого и не каждая энергокомпания потянет такие работы.
    Да я говорю именно о проводах ЛЭП, т.к. мне в ЦЭС объяснили что они несут именно прямую угрозу, если во время грозы провод оторвется и упадет, то разрушит полностью мое строение и убьет присутствующих людей в помещении. Крайний провод проходит над моей крышей. А наши провода проектировщик сразу заложил в землю. Конечно воздушкой было бы и проще и дешевле, но я согласилась из-за ЛЭП на земляные работы, подписала согласование и получила разрешение на земляные работы все в той же "охранной зоне" проблем у меня ни с одной организацией не было. только директор облкоммунэнерго проект отказывается согласовывать. но я планирую после выписки ЕГР получить справку из департамента, в которой будет написано, что "охранная зона" на моем участке не зарегистрирована, может после этого мне подпишут проект. Хотя инженер согласовал акт выбора трассы, и в транспортной я согласовала страницу в проекте место расположения ЩВУ.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Мария Посмотреть сообщение
    мне в ЦЭС объяснили что они несут именно прямую угрозу, если во время грозы провод оторвется и упадет, то разрушит полностью мое строение и убьет присутствующих людей в помещении.
    Такая вероятность существует, наравне с другими неприятностями, которые несёт соседство с ЛЭП. Риторический вопрос, а какой идиот выделял участки в охранной зоне ответа не требует.

    Цитата Сообщение от Мария Посмотреть сообщение
    наши провода проектировщик сразу заложил в землю.
    Правильно сделал.