Может быть 100, 200, 700, 1500 и так далее. Зависит от многих составляющих, таких как длина кабельной линии, влажность, температура окружающей среды, естественное старение изоляции, наличие микротрещин, погрешность прибора и.т.д.
Обязаны подавать 1000 В. ПТЭЭП, приложение 3.1, таблица 37, электропроводки, в том числе осветительные сети, для измерений используется мегаомметр напряжением 1000в.
ПУЭ, 1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ
1. Измерение сопротивления изоляции.
Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.34.
Таблица 1.8.34
5. Электропроводки, в том числе осветительные сети - напряжение мегаомметра 1000 В





Ответить с цитированием