Тема: протокол измерения сопротивления изоляции

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от rele Посмотреть сообщение
    Лучше скрином, если есть такая возможность

  2. #2
    rele
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    но ведь это не совсем правильно...в графах А-В, В-С, С-А и др. пишите 100(Мом), но ведь измерение проводим других жил...

    как например записать контрольный кабель на электропривод задвижки 19х1,5?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от rele Посмотреть сообщение
    но ведь это не совсем правильно...в графах А-В, В-С, С-А и др. пишите 100(Мом), но ведь измерение проводим других жил
    Заполняете таким образом, как показал Григорий, а в примечании расшифровываете.
    Цитата Сообщение от rele Посмотреть сообщение
    как например записать контрольный кабель на электропривод задвижки 19х1,5?
    Таким же образом, а в примечании идёт расшифровка.

  4. #4
    Faritov
    Гость
    Цитата Сообщение от rele Посмотреть сообщение
    но ведь это не совсем правильно...в графах А-В, В-С, С-А и др. пишите 100(Мом), но ведь измерение проводим других жил...

    как например записать контрольный кабель на электропривод задвижки 19х1,5?
    полгода назад был похожий кабель, проверяющий из газпрома согласился на то что записываем только самых наихудший результат, не знаю насколько законно но в принципе логично.Правда оборудование было новое велись пусковые работы

  5. #5
    Vasiliy
    Гость
    Цитата Сообщение от Faritov Посмотреть сообщение
    полгода назад был похожий кабель, проверяющий из газпрома согласился на то что записываем только самых наихудший результат, не знаю насколько законно но в принципе логично. Правда оборудование было новое велись пусковые работы
    ГОСТ Р 50571.16-07, Приложение Н "Требования к протоколу испытаний электроустановки":
    ...
    Протокол испытаний должен содержать следующие основные сведения:
    ...
    - фактические значения показателей испытаний электроустановок с указанием погрешности измерений;
    ...

    Так же был свиделем одного дела. Прокуратура засомневалась в отчетах по одному объекту. Накопила денег и заказала у другой лаборатории испытания. Денег у прокуратуры хватило только на визуальный осмотр, но найденых нарушений было достаточно, чтобы возбудить дело по ст. 238 ч.1 УК РФ. В суд приглашали, в качестве свидетеля/консультанта, инспектора технадзора и он возмущался, что в протоколе испытаний изоляции одинаковые цифры в графах. Один из электриков ляпнул, что вроде как указывается наихудшее значение, но сослаться на НТД не смог. Я ради интереса искал в нормативах что-нибудь на эту тему, но не нашел.
    Да и какой тогда смысл от граф A-B, B-C, C-A, A-N, B-N, C-N, PE-N? Сделали бы одну графу да и все...

    З.Ы. Кстати, жестких форм протоколов ведь нет. Что мешает сделать свою, удобную форму? Главное, чтобы значения были указаны, а в каком виде - какая разница?