Тема: протокол измерения сопротивления изоляции

Комбинированный просмотр

  1. #1
    rele
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    В графе №2 записываете наименование кабельной линии и разбиваете её по группам, которые записываете отдельной строкой.
    жилы контрольного кабеля измерял между каждой жилой и на землю...

    там же в цепи управления есть жилы, которые не подключены непосредственно к фазе, а находятся между кнопкой пуск (н.о.) и катушкой контактора например - их как указывать???

    или можно ниже в примечаниях написать, что произвел замер сопротивления изоляции контрольного кабеля между каждой жилы и землей- соответствует требованиям птээп или пуэ.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от rele Посмотреть сообщение
    жилы контрольного кабеля измерял между каждой жилой и на землю
    Вот и запишите каждое измерение в отдельной графе.
    Цитата Сообщение от rele Посмотреть сообщение
    там же в цепи управления есть жилы, которые не подключены непосредственно к фазе, а находятся между кнопкой пуск (н.о.) и катушкой контактора например - их как указывать?
    Измеряете и записываете отдельной графой.
    Цитата Сообщение от rele Посмотреть сообщение
    или можно ниже в примечаниях написать, что произвел замер сопротивления изоляции контрольного кабеля между каждой жилы и землей- соответствует требованиям птээп или пуэ.
    Этого недостаточно, необходимо писать все данных электроизмерений в протоколе.

  3. #3
    Faritov
    Гость
    принимайте новенького!
    у меня вопрос кокое показание при измерениях записывать если электронный мегометр показал 1.45 гОм
    просто на стрелочном например зашкалило то от 1 отнимаем погрешность и все а здесь что то затупил

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Faritov Посмотреть сообщение
    а здесь что то затупил
    А прибор поверен? Сделайте измерение исправным мегаомметром.